Nötrsüz Trafo

ahmet15

Üye
Katılım
8 Haz 2008
Mesajlar
76
Puanları
1
Yaş
39
Merhabalar
Bu yıl kuraklık tehlikesine karşın uzun yıllardır kullanılmayan DSİ ait 5 adet sadece 3 faz çıkışlı trafo istasyonuna bağlı pompaların devreye alınması istendi. 4 trafoya bağlı pompalar ve aydınlatmalarda sorun yok ama 5. pompaya gelince sorun var ve içinden kimse çıkamadı

1: Trafonun çıkışında R fazı ile S fazını gerilim olarak ölçdüğünüzde 380 volt
2: Trafonun çıkışında R fazı ile T fazını gerilim olarak ölçdüğünüzde 380 volt
3: Trafonun çıkışında T fazı ile S fazını gerilim olarak ölçdüğünüzde 380 volt

görünüyor. kontrol kalemi ile baktığınızda R ve T fazında elektrik görünüyor ama S fazında kontrol kalemi bir şey göstermiyor.

1: Trafonun R fazı ile toprak arasını gerilim olarak ölçtüğümüzde 380 volt
2: Trafonun S fazı ile toprak arasını gerilim olarak ölçtüğümüzde 0 volt
3; Trafonun T fazı ile toprak arasını gerilim olarak ölçtüğümüzde 380 volt

görünüyor.
Kumanda gerilimi olarak R fazını ve toprağı kullandığınızda bobin uçlarına 380 volt geldiğinden yanıyor. aydınlatmaya ampül takılamıyor. kumanda gerilim işini izalasyon 380/220 volt trafo bağlayarak çözdük. burada 380 volt girişini Rve S fazlarından aldık yine S fazını kontrol kalemi göstermiyor.

Bu şartlarda 3 Fazlı 11 KW motorlar çalışıyor ve su cıkarıyor.

Mantık açıklaması varmıdır
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Trafonuzun çıkışı üçgenmi bağlantılı ?Eğer öyle ise,S fazı topraklanmış demektir.
 
Hayır topraklı değil. sadece gövdeden topraklama var elektrik kurumuna trafonun orta fazının arızalı olduğu söylüyoruz kabul ettiremiyoruz. arıza varsa motorlar nasıl çalışıyor deniliyor
 
Sekonderi ucgen bagli trafolarda isletme topraklamasi fazin birini topraklayatak yapilir. Bu sebebtir ki diyer fazlar ile toprak arasi da gerilim okuyorsunuz. Kontrol kaleminin yanmamasi da dogal. Kontrol kaleminin iki ucuna ayni kabloyu degdirmis oluyorsunuz
 
bilgiler için teşekkür ederiz. toprağa çaktığımız topraklama kazığından gelen ucla trafonun R ve T fazlarını ölçtüğümüzde 380 volt var ve aydınlatma için ampul taktığımızda direk patlıyor,
 
bilgiler için teşekkür ederiz. toprağa çaktığımız topraklama kazığından gelen ucla trafonun R ve T fazlarını ölçtüğümüzde 380 volt var ve aydınlatma için ampul taktığımızda direk patlıyor,

Topraktan gelen S fazi. Sebeke trafolarindaki gibi faz notr yada faz toprak arasi 220 almayi beklemeyin. Kumanda devresi icin 380/220 trafo kullanilabilir. Aydinlatma icin de 2 adet akkor filamanli ampul seri baglanabilir.
 
Merhabalar
Bu yıl kuraklık tehlikesine karşın uzun yıllardır kullanılmayan DSİ ait 5 adet sadece 3 faz çıkışlı trafo istasyonuna bağlı pompaların devreye alınması istendi. 4 trafoya bağlı pompalar ve aydınlatmalarda sorun yok ama 5. pompaya gelince sorun var ve içinden kimse çıkamadı

1: Trafonun çıkışında R fazı ile S fazını gerilim olarak ölçdüğünüzde 380 volt
2: Trafonun çıkışında R fazı ile T fazını gerilim olarak ölçdüğünüzde 380 volt
3: Trafonun çıkışında T fazı ile S fazını gerilim olarak ölçdüğünüzde 380 volt

görünüyor. kontrol kalemi ile baktığınızda R ve T fazında elektrik görünüyor ama S fazında kontrol kalemi bir şey göstermiyor.

1: Trafonun R fazı ile toprak arasını gerilim olarak ölçtüğümüzde 380 volt
2: Trafonun S fazı ile toprak arasını gerilim olarak ölçtüğümüzde 0 volt
3; Trafonun T fazı ile toprak arasını gerilim olarak ölçtüğümüzde 380 volt

görünüyor.
Kumanda gerilimi olarak R fazını ve toprağı kullandığınızda bobin uçlarına 380 volt geldiğinden yanıyor. aydınlatmaya ampül takılamıyor. kumanda gerilim işini izalasyon 380/220 volt trafo bağlayarak çözdük. burada 380 volt girişini Rve S fazlarından aldık yine S fazını kontrol kalemi göstermiyor.

Bu şartlarda 3 Fazlı 11 KW motorlar çalışıyor ve su cıkarıyor.

Mantık açıklaması varmıdır

5.pompayı besleyen kablonun dışından 3 fazı kapsayacak şekilde pens ampermetre ile ölçünüz.Diğer pompaları besleyen kablonun dışından da aynı şekilde ölçünüz.Bir fark var mıdır?
 
Topraktan gelen S fazi. Sebeke trafolarindaki gibi faz notr yada faz toprak arasi 220 almayi beklemeyin. Kumanda devresi icin 380/220 trafo kullanilabilir. Aydinlatma icin de 2 adet akkor filamanli ampul seri baglanabilir.

ilk yazıya bakarsanız trafo ile sorun çözülmüş ama 4 trafoda böyle bir sorun yok toprak ile faz arasında 220 volt mevcuttur.
 
Peki, bu trafo bu zamana kadar nasıl çalışıyordu, ampul vs. monofaze yükler nasıl devreye alınıyordu. Kontaktörler yandığına gre, motora nasıl yolverılıyor.
 
Peki, bu trafo bu zamana kadar nasıl çalışıyordu, ampul vs. monofaze yükler nasıl devreye alınıyordu. Kontaktörler yandığına gre, motora nasıl yolverılıyor.
Bu trafolar yaklaşık olarak 10 yıldır çalışmıyormuş bu yıl kuraklıktan dolayı barajlarda su olmadığından çalıştırılmak zorunda kalındı.eğer yukarıdaki açıklamayı okursanız 380/220 volt izalasyon trafosu kullanarak çözdük. 11 kw trifaze motor gayet raahat çalışmakta ama böyle bir durum var
 

Forum istatistikleri

Konular
128,245
Mesajlar
916,141
Kullanıcılar
450,052
Son üye
Fatihkaya00

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst