Nötrdeki Akımmı Gerilimmi?

radio

Üye
Katılım
18 Ocak 2010
Mesajlar
187
Puanları
1
arkadaşlar bi işletmenin elektrik işini yeni bitirdik yalnız panodaki nötür ve toprak barasının arasında ölçü alet ile 0.7 voltajj göstermekte bu sadece gerilimmi yoksa
akımda geçiyomu acaba fikirlerinizi bekliyorum
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Dengesiz yüklenmeden oluşan akım nötr iletkeni ve işletme topraklama direnci üzerinden toprağa akar. Nötr gerilimi= (nötr iletken direnci + işletme topraklama direnci)x Dengesiz yüklenmeden doğan akım.
Vn=IdxRt
 
topraklama direncini ölçtür veya topaklama megerin varsa kendin ölç 1 ohm altına indir eğer yüksekse ki sanırım yüksek topraklamanı güçlendir...ama en güzeli bu tür cihazlarda
 
arkadaşım bir işletmede pano da 0.7 voltaj bulamazsın konuyu biraz daha açarmısın isşletmen bilgi işlem odasımı yoksa kaba bir atölye ve fabrika yada iş yerimi nedir nötr ve toprkalama arasındaki gerilim dir akım faz ve nötr arasındadır veya faz toprak arasında diğer yandan 0.7 0.5 0.2 bilgi işlem odaları içindir eğer uygulamaya çalıştığın yer bilgi işlem ve ups içinse zaten 0.2 ile 0.7 orası için aynı şeydir garanti servisi için yeterlidir 0.7 dahada indirmene gerek yok eğer bilgi işlem odası için uygulamıyorsan yaptığın iş tehlikeli toprak nötr arasını 0.7 ye çekmen gerekmez en az 2 volt olmalı ama detay verirsen sevinirim
 
arkadaşım bir işletmede pano da 0.7 voltaj bulamazsın konuyu biraz daha açarmısın isşletmen bilgi işlem odasımı yoksa kaba bir atölye ve fabrika yada iş yerimi nedir nötr ve toprkalama arasındaki gerilim dir akım faz ve nötr arasındadır veya faz toprak arasında diğer yandan 0.7 0.5 0.2 bilgi işlem odaları içindir eğer uygulamaya çalıştığın yer bilgi işlem ve ups içinse zaten 0.2 ile 0.7 orası için aynı şeydir garanti servisi için yeterlidir 0.7 dahada indirmene gerek yok eğer bilgi işlem odası için uygulamıyorsan yaptığın iş tehlikeli toprak nötr arasını 0.7 ye çekmen gerekmez en az 2 volt olmalı ama detay verirsen sevinirim

şöyle anlatıyım yeni yapılan arac muayene istasyonlarını görmüşsünüzdür işte biz
onlardan bitanesini yaptık dışarda trafo binasının duvarına okuma sayacı ve bir T.M.Ş. ve tiriod kark koyduk işi bitirdik bina içindeki ana dağıtım panosunda ölçümler yaptık nötür ve topraklama barası arasını ölçtüm 0.7 volt gösteryo topraklamayı baradan ayırınca düzeliyo hatta bütün almaç kablolarını tek tek ayırıp denedik sorun görünmüyo topraklama hattımız zayıf kalıyo dicem ama imkanı yok bina iskeleti çelik konsüksiyon 25 yerden kazık çakıldı ve örgü bakırla kafes yapıldı bize 0.7 voltu 0.2 ye düşürürseniz t.m.ş. açmaz dediler şimdi t.m.ş. ye bağlı tiriod uclarını cıkardık öle çalışıyo peki biz bu işi nasıl hallederiz fikirleriniz.
 
şöyle anlatıyım yeni yapılan arac muayene istasyonlarını görmüşsünüzdür işte biz
onlardan bitanesini yaptık dışarda trafo binasının duvarına okuma sayacı ve bir T.M.Ş. ve tiriod kark koyduk işi bitirdik bina içindeki ana dağıtım panosunda ölçümler yaptık nötür ve topraklama barası arasını ölçtüm 0.7 volt gösteryo topraklamayı baradan ayırınca düzeliyo hatta bütün almaç kablolarını tek tek ayırıp denedik sorun görünmüyo topraklama hattımız zayıf kalıyo dicem ama imkanı yok bina iskeleti çelik konsüksiyon 25 yerden kazık çakıldı ve örgü bakırla kafes yapıldı bize 0.7 voltu 0.2 ye düşürürseniz t.m.ş. açmaz dediler şimdi t.m.ş. ye bağlı tiriod uclarını cıkardık öle çalışıyo peki biz bu işi nasıl hallederiz fikirleriniz.

Sn radio dengesiz yüklenmeyle kompakt şalter (açtırmabobini+toroid+röle) kombinasyonlu kaçak akım korumasının atması söz konusu değildir olamazda çünkü 3 fazın vektörel ortalaması nötrden dönen akımdır. Size o bilgiyi veren şahıs yanlış biliyor sizide yanlış bilgilendirmiş. Toroid içinden 3 faz+nötr iletkeni geçirilir ve toroidden geçtikten sonra nötr ile toprak iletkeni hiç bir noktada birleştirilmez çünkü kaçak akım rölesi kompakt şalteri açtırır.
Sizin sorununuz kaçak akım , bu kablo izolasyon problemi olabilir, rölede kaçakakım değeri düşük ayarlanmış olabilir,nötr-toprak kısadevresi olabilir bunları kontrol edin.
 