Merhabalar. Ev için konulmuş 30mA lik kaçak akım rölesinin bağlantısını ve topraklamayı kontrol ettim. Ana kolon hattındaki sigortayı kapattım. Tesisat girişindeki KAK rölesinin çıkışındaki nötr ile toprak hattı arası kısadevre kontrolü yaptım ve kısadevre olmadığını gördüm. Aralarındaki direnci ölçtüğümde mega ohm larda bir değer gördüm. Topraklama var ve sıfırlama yapılmamış anlaşılan. Linyelerin sigortalarını açarak giriş panosundaki şalteri kapattım. Hiç yük bağlı değilken, KAK rölesinin çıkışlarından gerilim değerlerini kontrol ettim:

Faz-Nötr arası : 224,4 V
Faz-Toprak arası : 225.3 V
Nötr-Toprak arası : 0.44 V

olarak okudum. Sizce bu değerler topraklamanın kalitesi hakkında bize bir bilgi verebilir mi?

Benim fikrime göre nötr toprak arasındaki düşük gerilim farkı, 3 faz arasındaki yük dağılımınada bağlı olmakla birlikte, topraklama hakkında da bilgi içerir. Topraklama direnci ne kadar düşükse gerilim farkınında düşük olması beklenir. Bu da istenen bir durum. Diye düşünüyorum.. ? Ne dersiniz?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
bence topraklama direncinin düşük olması bilgi işlem odaları haricinde istenen bir değer olmasa gerek max 2 volt idealdir diye düşünüyorum ancak bilgi işlem odası için yaptığımız 5 bin tl değerindeki topraklamadan 0.9 volt aramamıza rağmen 1.5 voltun altına düşüremedik
 
Merhabalar. Ev için konulmuş 30mA lik kaçak akım rölesinin bağlantısını ve topraklamayı kontrol ettim. Ana kolon hattındaki sigortayı kapattım. Tesisat girişindeki KAK rölesinin çıkışındaki nötr ile toprak hattı arası kısadevre kontrolü yaptım ve kısadevre olmadığını gördüm. Aralarındaki direnci ölçtüğümde mega ohm larda bir değer gördüm. Topraklama var ve sıfırlama yapılmamış anlaşılan. Linyelerin sigortalarını açarak giriş panosundaki şalteri kapattım. Hiç yük bağlı değilken, KAK rölesinin çıkışlarından gerilim değerlerini kontrol ettim:

Faz-Nötr arası : 224,4 V
Faz-Toprak arası : 225.3 V
Nötr-Toprak arası : 0.44 V

olarak okudum. Sizce bu değerler topraklamanın kalitesi hakkında bize bir bilgi verebilir mi?

Benim fikrime göre nötr toprak arasındaki düşük gerilim farkı, 3 faz arasındaki yük dağılımınada bağlı olmakla birlikte, topraklama hakkında da bilgi içerir. Topraklama direnci ne kadar düşükse gerilim farkınında düşük olması beklenir. Bu da istenen bir durum. Diye düşünüyorum.. ? Ne dersiniz?

Toprak-Nötr geriliminin az olması;
Yüklerin dengeli olması, nötr kablosunun ince olmaması ,trafo işletme topraklamasının düzgün olması ve işletmede kaçak akımların az olması konularında fikir verebilir. Nötr-toprak geriliminin az olmasının, bina koruma topraklamasıyla doğrudan ilişkisi yoktur.
 
Toprak-Nötr geriliminin az olması;
Yüklerin dengeli olması, nötr kablosunun ince olmaması ,trafo işletme topraklamasının düzgün olması ve işletmede kaçak akımların az olması konularında fikir verebilir. Nötr-toprak geriliminin az olmasının, bina koruma topraklamasıyla doğrudan ilişkisi yoktur.

Anlıyorum. Yani diyorsunuzki nötr-toprak gerilim değeri normal ?
 
bence topraklama direncinin düşük olması bilgi işlem odaları haricinde istenen bir değer olmasa gerek max 2 volt idealdir diye düşünüyorum ancak bilgi işlem odası için yaptığımız 5 bin tl değerindeki topraklamadan 0.9 volt aramamıza rağmen 1.5 voltun altına düşüremedik

Merak ettim, 5 bin TL 'lik topraklama sonucu ölçtüğünüz topraklama direnci nedir?
 