Nötr-Toprak Arası Kısa Devre

Anarşik

Üye
Katılım
4 Tem 2020
Mesajlar
31
Puanları
1
Yaş
24
Binada topraklama hattı var. Daireye toprak kablosu da giriyor. Odalara giden topraklama kabloları da ayrı bir şekilde çıplak olarak gidiyor sigorta kutusundan. Ama benim kafamı karıştıran şey şu: nötr ve toprak hattı arasında multimetre ile kısadevre ölçümü yaptığımda buzzer çok kısa kısa kesiklerle öterek kısa devre olduğunu söylüyor. Bu normal midir? Şuan topraklama işlevini yapabilir mi?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Daire içi sigorta kutusunun içini fotosunu yayınlayın.
 
İlk fotoğraf dışardaki sigorta kutusu. İşaretlediğim çıplak kablonun topraklama olduğu söylendi. 2. fotoğraf da evin içindeki sigorta kutusu. Çıplak kablolar burda da var. 3 adet. 1 tanesi dışarıdan geliyor 2 tanesi de ona bağlanıp banyo ve mutfağa gidiyor. Elektrikli su ısıtıcının toprak kablosunu da sonradan bu 3 kabloya klemensle bağlamışlar. Fotoğrafını çekebilmek için o an çıkardım. Yani çıplak kablolardan toprak almışlar. Ama nötr ve toprağın arasında kısa devre ölçümü yaptığımda buzzer kesik kesik ötüyor. Sanki hafif bir temassızlık varmış gibi.
Daire içi sigorta kutusunun içini fotosunu yayınlayın.
Paylaştım.
 

Ekli dosyalar

  • WhatsApp Image 2020-08-26 at 17.23.27.jpeg
    WhatsApp Image 2020-08-26 at 17.23.27.jpeg
    142.4 KB · Görüntüleme: 121
  • WhatsApp Image 2020-08-26 at 17.42.51.jpeg
    WhatsApp Image 2020-08-26 at 17.42.51.jpeg
    171.4 KB · Görüntüleme: 118
Moderatör tarafında düzenlendi:
Merhaba. Bu durumu normal değildir, en az 1-3 voltluk AC voltaj farkının nötr ve toprak hattı arasında normalde bulunması gerekirdi. Ancak nötr ve toprak arasında bir "sıfırlama" işlemi yapılıp ikisi birleştirilmişse multimetreyle buzzerli kısa devreli olan bu ölçümde buzzeriniz kesik kesik ötebilir. Buzzerin ötmesini bu yönde bir ön incelemeyi yaptıktan ve sıfırlama yapılmadığını net gördükten sonra ona göre karar (Kısa devre olmadığı halde buzzer ötüyorsa ölçüm kademesinde veya multimetreniz doğru skalada ölçüm yapıyor ise multimetrenin kendisinde iç arıza olabilir) verebilmek gereklidir. Sıfırlama işlemi yapıldıysa kaçak akım rölesi normal işlevini gösterip normal olarak çalışamaz.

* Nizami olarak toprak hattı kabloları çıplak olarak olmamalıdır, sarı-yeşil (Türkiye ve CE renk kodu standardına uygun) renkte olmalıdır. Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Merhaba. Bu durumu normal değildir, en az 1-3 voltluk AC voltaj farkının nötr ve toprak hattı arasında normalde bulunması gerekirdi. Ancak nötr ve toprak arasında bir "sıfırlama" işlemi yapılıp ikisi birleştirilmişse multimetreyle buzzerli kısa devreli olan bu ölçümde buzzeriniz kesik kesik ötebilir. Buzzerin ötmesini bu yönde bir ön incelemeyi yaptıktan ve sıfırlama yapılmadığını net gördükten sonra ona göre karar (Kısa devre olmadığı halde buzzer ötüyorsa ölçüm kademesinde veya multimetreniz doğru skalada ölçüm yapıyor ise multimetrenin kendisinde iç arıza olabilir) verebilmek gereklidir. Sıfırlama işlemi yapıldıysa kaçak akım rölesi normal işlevini gösterip normal olarak çalışamaz.

* Nizami olarak toprak hattı kabloları çıplak olarak olmamalıdır, sarı-yeşil (Türkiye ve CE renk kodu standardına uygun) renkte olmalıdır. Kolay gelsin.
Benim anlamadığım şey şu, binada toprak hattı var ve daireye de giriyor. Buna rağmen neden sıfırlama yapmışlar? Nötr ve toprak birbirine bağlı olmasına rağmen sonuçta yine de binanın toprak hattına bağlı olduğu için fazla gelen elektriği yine topraklama yapamaz mı?
 
Benim anlamadığım şey şu, binada toprak hattı var ve daireye de giriyor. Buna rağmen neden sıfırlama yapmışlar? Nötr ve toprak birbirine bağlı olmasına rağmen sonuçta yine de binanın toprak hattına bağlı olduğu için fazla gelen elektriği yine topraklama yapamaz mı?

çıplak kablo bakır çubuk veya levha ya bağlı mı ? ( toprak dediğiniz )
priz içini fotosunu yayınlamanız .

yoksa nötre bağlı mı ? sayaç panosundan .
olurmu olur !!!
nötr kablosu bir yerden kopmuştur veya arızalıdır .
günü kurtarmak için nötr çıplak çekilmiş olabilir .
 
yanlış görmüyorsam sigorta atlamaları da çıplak iletken ile yapılmış.Hepsinden önce bence bu yanlışı düzeltin.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,132
Mesajlar
915,302
Kullanıcılar
449,849
Son üye
cagan20

Yeni konular

Geri
Üst