Arkadaşlar 30 adet avizeyi 4x2,5 kablo ile yakmayı düşünüyorum avizenin tanesi 300w faz başına 10 avize ve 3000w düşüyor nötr hattı tek başına 30 avizeye yeter mi ısınma yaparmı bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
R-S-T fazlarına eşit olarak 10'ar avize paylaştırsanız nötr hattına bile gerek kalmaz çünkü fazlardan yüklere giriş yaptıktan sonra çıkışları kısa devre ettiğinizde fazlar arası 120 derecelik faz farkından dolayı nötr hattından akım akmaz.yine de garanti olsun derseniz 1.5mm lik nötr kablo çekebilirsiniz
İç tesisler yönetmeliğine göre 1 adet aydınlatma linyesine 9 adet aydınlatma sortisi bağlanabilir. Avizeyi ister normal anahtar üzerinden ister komitatör anahtar üzerinde bağlayın 1 sortidir. 30 adet avizeye en az 4 adet linye çekmeniz gerekir. 2 linyeye 8 diğer 2 linyeye 7 avize. Olması gereken budur.
banyodaki prize sanırım nötr gelmiyor, faz var ama priz çalışmıyor.
buatı bulamadım eğer duvarın içinde nötr kopması var ise bu sorun çözülemez değil mi? dışarıdan nötr çekmem lazım? banyodaki diğer prizden nötr getirmeyi düşünüyorum.
Öncelikle buatı bulmanız lazım. Nötr iletkeni buat - priz arası kopuksa kılavuz yardımıyla yeni kablo çekebilirsiniz. Ölçü aleti ile kontrol yapmanızı tavsiye ederim.
Öncelikle buatı bulmanız lazım. Nötr iletkeni buat - priz arası kopuksa kılavuz yardımıyla yeni kablo çekebilirsiniz. Ölçü aleti ile kontrol yapmanızı tavsiye ederim.