merhaba arkadaşlar mevcutta yer alan panonun birine L1 50 L2 52 L3 54 amper çekiyor nötr de geçen akım 107 amper geçiyor fazlar arası dengesizlik yok pano mekanik panosu neden fazla gözüküyor?
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
merhaba arkadaşlar mevcutta yer alan panonun birine L1 50 L2 52 L3 54 amper çekiyor nötr de geçen akım 107 amper geçiyor fazlar arası dengesizlik yok pano mekanik panosu neden fazla gözüküyor?
Analizörle ölçüm yaptıysanız aşağıdaki dosyadaki neticelere benzer sonuçları da görüyor olmanız gerekir.
Nötr'de THDI yani toplam akım harmoniğiniz %50 üzerinde olmalı.
Rezonans ve yangın riskiyle karşı karşıyasınız !
merhaba arkadaşlar mevcutta yer alan panonun birine L1 50 L2 52 L3 54 amper çekiyor nötr de geçen akım 107 amper geçiyor fazlar arası dengesizlik yok pano mekanik panosu neden fazla gözüküyor?