Nötr'ün yük altında önemi ve kesiti hakkında sorum var

Anceluss

Üye
Katılım
3 Ara 2017
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
53
ustalarım merhaba,

sayaç trifaze tabi dükkana geldiğinide monofaze olarak dağıtılmış

benim sorunum şu ortalama 10-11kw elektirik tüketimim var 7/24 burda nötrün önemi nedir

saate giren kablolara baktım
3 faz
2 adet kahve rengi kablo

dükkana gelen kablolar ise
3 faz
1 kahverengi kablo sanırım nötr oluyor bu

fazlarda nötrlerde 6lık kablo nötrün dayanamama ihtimali varmıdır

bir elektirikçi arkadaşa sordum 9kwdan sonra nötr 16mm kablo olması gerek dedi yardımcı olursanız sevinirim

şimdiden teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
nötr kesiti faz kesiti ile aynı olmalıdır. faz 6mm2 ise nötr da 6mm2 olmalıdır.
9kw ve üstü için nötr kesiti 16mm2 olacak diye de bir şart yok.

saate giren 3 kablo varsa nötr ya sayaca girmeden direkt nötr barasına bağlanmıştır yada sıfırlama yapılmıştır.

sayaç panosunun açık resmini alabilirsek detaylı yorum yazabiliriz.
 