arkadaşlar trifaze çalışan bir makina nötür yok sadece toprak ve üç faz var buna nasıl kaçak akım rolesi bağlanır
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Yıldız noktası nötrdur. şasesi topraktır.
 
öncelikle ilginiz için teşekkür ederim nötürü girip çıkış boş kalırsa koruma görevini sorunsuz yapar dimi
Nötr bağlantısının elzemliği bir fazlı yüklerin ve dengesiz üç faz dağılımın oluşturduğu sistemlerdedir . Bu noktada nötr akımı kaçak akım rölesinden dönüş yapmaz ise toroidal de oluşan vektörel manyetik alan sıfır olmayacak ve kaçak akım rölesi açma yapacaktır. Bir motor devresinde ya da üç fazlı yüklerde her halukarda vektörel toplam üç faz için sıfırdır, nötrden bir akım akmayacağı için zaten bağlansa da bağlanmasa da etkisi olmaz. Ayrıca 30 mA değerinde hiç bir kaçak akım rölesini motor devresinde çalıştıramazsınız . Ben bu noktada en düşük 1 amper değerinde tutturabilmiştim . Buna etken bir sürü neden var . Onları daha önce bu forum ortamında yazıp dökmüştüm , açıkçası eriniyorum tekrar yazmaya , arayın bulursunuz. Toroidalli ve açma akım - zamanı ayarlı kaçak akım rölesi kullanmanız bence doğru olur .
 
Nötr bağlantısının elzemliği bir fazlı yüklerin ve dengesiz üç faz dağılımın oluşturduğu sistemlerdedir . Bu noktada nötr akımı kaçak akım rölesinden dönüş yapmaz ise toroidal de oluşan vektörel manyetik alan sıfır olmayacak ve kaçak akım rölesi açma yapacaktır. Bir motor devresinde ya da üç fazlı yüklerde her halukarda vektörel toplam üç faz için sıfırdır, nötrden bir akım akmayacağı için zaten bağlansa da bağlanmasa da etkisi olmaz. Ayrıca 30 mA değerinde hiç bir kaçak akım rölesini motor devresinde çalıştıramazsınız . Ben bu noktada en düşük 1 amper değerinde tutturabilmiştim . Buna etken bir sürü neden var . Onları daha önce bu forum ortamında yazıp dökmüştüm , açıkçası eriniyorum tekrar yazmaya , arayın bulursunuz. Toroidalli ve açma akım - zamanı ayarlı kaçak akım rölesi kullanmanız bence doğru olur .
Daha yaşın 32 valla ayıp genç olacaksınız bir de ... eriniyormuş :p
 