Katalogda belirtilen güç değerleri, anma gerilimi ve frekansında, azami 40°C ortam sıcaklığında ve deniz seviyesinden en çok 1000 m yükseklikte devamlı çalışma (S1) rejiminde motor milinden alınan mekanik gücü ifade eder. Ortam sıcaklığının veya rakımın yukarıdaki değerlerden farklı olması halinde aşağıdaki tablolarda gösterilen düzeltme faktörleri uygulanır.

Ortam sıcaklığı 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C
Düzeltme faktörü k1 1,07 1,04 1,00 0,95 0,91 0,86 0,80


Rakım 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m
k2 1.00 0.94 0.87 0.80 0.77 düzltme faktörü


Örnek:
Anma (etiket) gücü: 11kW
Ortam sıcaklığı: 45°C
Rakım: 2000 m

Anma gücü 11 kW olan motorun yukarıdaki çalışma şartlarında vereceği gerçek güç şudur:
P= k1 x k2 x Pn = 0.95 x 0.94 x 11= 9.82 kW

Motorlarımız TS 3205 EN 60034-1'de öngörülen ani aşırı moment ve geçici aşırı yüke dayanacak şekilde tasarımlanmıştır.


kaynak:ELSAN AŞ
 