motor sürücüsü neden patlar?

Sn. Aliplc,
Şebekenizde harmonik distorsyon sorunu olabilir.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
giriş bağlantısı motor çıkış ucuna vermiş olup motor çıkışlarını l1 l2 l3 ten almıs olabilirsin daha önce basımıza gelmişti akla ilk çalışmaz diye geliyor ama çalışmış ve 2 gun sonra yanmıstı cihaz danfoss'tu
 

Harmonik distrosyon değerleri (>%3)ise bu tür arızalara neden olabilir.
 
Arkadaşlar bende bir zamanlar siemens,te aynı sorunu yaşadım.Sürücülerin girişine regülatör bağlayarak sorunu çözdüm.sende istersen bir dene
 
ilk enerji verdiğin sıradamı parlıyor yok sa ne kadar süre çalıştıktan sonra patlıyor.
izolasyon testi yapmak etkili olabilir.
 
eger vaoltaj normal ise giris kopru diyotu patliyo ise sende baglantilarin normalise dc bara da sorun vardir yani eger surucu fren drenci cikisina bir direnc var ise bu direncin topraga kisa devresi veya dc baranin bir sekilde kisa devre olmasindan dolayi anlatigin sekilde bir partlama olabilir.
 
burdaki çoğu arkadaş yanlış bilgi veriyor siz diyorsunuzki inverterin giriş beslemeleri patlıyor başka arkadaşlarımız diyorki motor kabloları motor topraklamasından bahsediyor yukarıda belirttiğim gibi inverterin giriş voltaj parametresinden voltaj ayarı yapın birde girişinde filtre olan bi sürücü alırsanız işiniz çözülür iyi çalışmalar
 
sürücü ve motor mesafesi uzun olmamalı+sürücü beslemesini kontrol et
 
kız dedigin istanbul gibi olmalı fethi zor fatihi tek olmalı
 
ben bir elektronik firmasında çalışıyorum ve sürücü tamiri yapıyoruz patlayan suruculerden birini yollaya bilirsen tamirini ve hata nedenini sana söyleyebilirim tel 0535 816 67 88
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…