Motor sürücüsü ile yol verme

levoas1

Üye
Katılım
14 Ara 2008
Mesajlar
12
Puanları
1
Arkadaşlar merhaba,

Halihazırda Yıldız/Üçgen olarak yol verdiğimiz motora yıldız/üçgeni iptal edip yeni bir frekans konvertörü bağlayarak hız kontrolü yapmak istiyoruz. Şuan panomuzdan motora 2 adet kablo gidiyor. Sürücüyü koyup sürücü girişine (motor gücüne uygun kablo kesitinde) bir besleme vereceğiz. Peki sürücü çıkışına motora giden kabloları nasıl bağlayacağız? Motor üstünde ki bağlantıda değişiklik yapmamız gerekiyor mu? Motor etiketinde üçgen işareti ve 380 V yazıyor.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Motor klemensinde karşılıklı bağlı olan kablolar, örneğin siyah-siyah karşılıklı bağlıysa sürücü çıkışında da siyah-siyahı beraber bağlamanız gerekli. Motor klemensinde üçgen köprüsünü de takmanız gerekir. Takmadan da çalışır ama taksanız iyi olur. Klemensi açan kişi yıldız-ucgen çalıştığını düşünebilir.
 
Arkadaşlar merhaba,

Halihazırda Yıldız/Üçgen olarak yol verdiğimiz motora yıldız/üçgeni iptal edip yeni bir frekans konvertörü bağlayarak hız kontrolü yapmak istiyoruz. Şuan panomuzdan motora 2 adet kablo gidiyor. Sürücüyü koyup sürücü girişine (motor gücüne uygun kablo kesitinde) bir besleme vereceğiz. Peki sürücü çıkışına motora giden kabloları nasıl bağlayacağız? Motor üstünde ki bağlantıda değişiklik yapmamız gerekiyor mu? Motor etiketinde üçgen işareti ve 380 V yazıyor.
20180411_160939.jpg
 
çok teşekkürler. motor klemens kutusunda prinç köprü elimde yok. yıldız/üçgendeki kabloyu sürücü tarafında birleştirsek sıkıntı olur mu?

Motor klemensinde karşılıklı bağlı olan kablolar, örneğin siyah-siyah karşılıklı bağlıysa sürücü çıkışında da siyah-siyahı beraber bağlamanız gerekli. Motor klemensinde üçgen köprüsünü de takmanız gerekir. Takmadan da çalışır ama taksanız iyi olur. Klemensi açan kişi yıldız-ucgen çalıştığını düşünebilir.
çok teşekkürler.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
çok teşekkürler. motor klemens kutusunda prinç köprü elimde yok. yıldız/üçgendeki kabloyu sürücü tarafında birleştirsek sıkıntı olur mu?
Motor klemenslerini köprülerini üçgen şekilde bağlayın kablo ile ğraşmanıza gerek yok sürücü bağladığınızda eğer kabloları üzerinden yapacağım derseniz kablo ilede yapabilirisiniz ama bence uğraşmaya değmez üçtane motor klemens köprüsü takın tek kablo ile çalıştırın motorunuzu
 
çok teşekkürler. motor klemens kutusunda prinç köprü elimde yok. yıldız/üçgendeki kabloyu sürücü tarafında birleştirsek sıkıntı olur mu?
Sürücü termınalş klemenlerıne sıgarsa olur ama,
motor da köprü yoksa gücüne uygun , 4 veya 6. kablodanda köprü yapabilirsiniz.
 
Herkese çok teşekkürler arkadaşlar. ben uygun bir köprü bulmaya çalışayım. en kötü ihtimalle kablo ile köprüleriz.
 