oflufuk
Üye
- Katılım
- 20 Ocak 2010
- Mesajlar
- 3
- Puanları
- 1
Herkese merhaba,
konunun uzmanı değilim ama bir makine için kendimce elektrik panosu yapıyorum.
öncelikle şunu belirtmeliyim bu forumdan çok şey öğrendim emeği geçen herkese teşekkür ederim. sorularımın cevabını forumda saatlerdir arıyorum bulamadım. cevap alabilirsen çok memnun olurum.
1- sürücü bağlı trifaze bir motora (üçgen bağlı) için sadece sürücü girişine sigorta takmam yeterli mi, ya da gerekli mi ? sürücü monofaze beslemeli. eğer cevap evet ise 0,75 kw sürücü için sigorta değeri nedir?
eğer hayır ise 0,75 kw motor için v otomat değeri ? forumda bulduğum tabloda 0,75 kw için 4A yazıyor bu yeterli mi ? yine tablodan 2,2 kw motor için 10A değerli v otomat yeterli mi?
2-motorlarımda yük yok, konveyör bant çevirecekler, termik ya da herhangi bir motor koruma rölesi gerekir mi?
3-Panomdan çıkacak toplam güç 5 KW cıvarı, bunun için sigorta ? ve ana girişi başka bir koruma elamanı gerekir mi?
*motorlara giden kabloların boyları max. 5 m.
Şimdiden teşekkür ederim.
konunun uzmanı değilim ama bir makine için kendimce elektrik panosu yapıyorum.
öncelikle şunu belirtmeliyim bu forumdan çok şey öğrendim emeği geçen herkese teşekkür ederim. sorularımın cevabını forumda saatlerdir arıyorum bulamadım. cevap alabilirsen çok memnun olurum.
1- sürücü bağlı trifaze bir motora (üçgen bağlı) için sadece sürücü girişine sigorta takmam yeterli mi, ya da gerekli mi ? sürücü monofaze beslemeli. eğer cevap evet ise 0,75 kw sürücü için sigorta değeri nedir?
eğer hayır ise 0,75 kw motor için v otomat değeri ? forumda bulduğum tabloda 0,75 kw için 4A yazıyor bu yeterli mi ? yine tablodan 2,2 kw motor için 10A değerli v otomat yeterli mi?
2-motorlarımda yük yok, konveyör bant çevirecekler, termik ya da herhangi bir motor koruma rölesi gerekir mi?
3-Panomdan çıkacak toplam güç 5 KW cıvarı, bunun için sigorta ? ve ana girişi başka bir koruma elamanı gerekir mi?
*motorlara giden kabloların boyları max. 5 m.
Şimdiden teşekkür ederim.