HIZ SÜRÜCÜ BAĞLI TRİFAZE MOTOR İÇİN SİGORTA SEÇİMİ

oflufuk

Üye
Katılım
20 Ocak 2010
Mesajlar
3
Puanları
1
Herkese merhaba,

konunun uzmanı değilim ama bir makine için kendimce elektrik panosu yapıyorum.
öncelikle şunu belirtmeliyim bu forumdan çok şey öğrendim emeği geçen herkese teşekkür ederim. sorularımın cevabını forumda saatlerdir arıyorum bulamadım. cevap alabilirsen çok memnun olurum.

1- sürücü bağlı trifaze bir motora (üçgen bağlı) için sadece sürücü girişine sigorta takmam yeterli mi, ya da gerekli mi ? sürücü monofaze beslemeli. eğer cevap evet ise 0,75 kw sürücü için sigorta değeri nedir?
eğer hayır ise 0,75 kw motor için v otomat değeri ? forumda bulduğum tabloda 0,75 kw için 4A yazıyor bu yeterli mi ? yine tablodan 2,2 kw motor için 10A değerli v otomat yeterli mi?

2-motorlarımda yük yok, konveyör bant çevirecekler, termik ya da herhangi bir motor koruma rölesi gerekir mi?

3-Panomdan çıkacak toplam güç 5 KW cıvarı, bunun için sigorta ? ve ana girişi başka bir koruma elamanı gerekir mi?

*motorlara giden kabloların boyları max. 5 m.

Şimdiden teşekkür ederim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Herkese merhaba,

konunun uzmanı değilim ama bir makine için kendimce elektrik panosu yapıyorum.
öncelikle şunu belirtmeliyim bu forumdan çok şey öğrendim emeği geçen herkese teşekkür ederim. sorularımın cevabını forumda saatlerdir arıyorum bulamadım. cevap alabilirsen çok memnun olurum.

1- sürücü bağlı trifaze bir motora (üçgen bağlı) için sadece sürücü girişine sigorta takmam yeterli mi, ya da gerekli mi ? sürücü monofaze beslemeli. eğer cevap evet ise 0,75 kw sürücü için sigorta değeri nedir?
eğer hayır ise 0,75 kw motor için v otomat değeri ? forumda bulduğum tabloda 0,75 kw için 4A yazıyor bu yeterli mi ? yine tablodan 2,2 kw motor için 10A değerli v otomat yeterli mi?

2-motorlarımda yük yok, konveyör bant çevirecekler, termik ya da herhangi bir motor koruma rölesi gerekir mi?

3-Panomdan çıkacak toplam güç 5 KW cıvarı, bunun için sigorta ? ve ana girişi başka bir koruma elamanı gerekir mi?

*motorlara giden kabloların boyları max. 5 m.

Şimdiden teşekkür ederim.


tecrübe sahibi birileri çıkar da yardımcı olur düşüncesiyle bir soru sordum. keşke sormaz olaydım, bir adet dahi cevap yazılmadı. maden sorulara kimse tarafından cevap yazılmayacak, en azından yöneticiler bir nebze yardım da bulunmayacak bu forum neden var ? sadece ticari kaygılar mı ? elbette bu tarz kaygılarınız olacak ama kazanımlarınızın foruma giren insanların sayesinde olduğu da unutulmamalı. durum böyle iken kullanıcılara yani kazancınıza katkıda bulunanlara saygı lütfen!
 
Sürücünüz bir fazlı olduğuna göre faza B tipi 10A otomatik veya hızlı atan buşon-kartuş sigorta konması gerekir.(Sürücü etiketinden giriş akımına bakabilirsiniz.Sürücünün çıkışında termik kullanmanız gerekmez.
2,2kw motorunuzun etiket akımına uygun motor koruma şalteri kullanırsanız hem termik hem de sigorta kullanmak zorunda kalmazsınız.
 
Sürücünüz bir fazlı olduğuna göre faza B tipi 10A otomatik veya hızlı atan buşon-kartuş sigorta konması gerekir.(Sürücü etiketinden giriş akımına bakabilirsiniz.Sürücünün çıkışında termik kullanmanız gerekmez.
2,2kw motorunuzun etiket akımına uygun motor koruma şalteri kullanırsanız hem termik hem de sigorta kullanmak zorunda kalmazsınız.


cevabınız için teşekkür ederim.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,148
Mesajlar
915,463
Kullanıcılar
449,888
Son üye
kalemx

Yeni konular

Geri
Üst