Motor koruma şalterleri

Kesal019

Üye
Katılım
22 Eki 2015
Mesajlar
374
Puanları
1
Yaş
37
Arkadaşlar günaydınn hepinize Allah kolaylık versin. size göre kolay bana zor bir sorum var

1. Soru- Termik role ve Motor koruma şalteri aynı şeymi termikte belli bir akım direncinde zorlandıgı zaman attigini biliyorumm ikiside aynı işlevi yapiyor tek farkı birinin ayarlana bilmesimi ??

2. Soru ikisinininde bağlantı şemasını bana bir ustamız çizebilirmi ben çizdim unarım doğrudur..



3. Soru termikteki Nc ve No nedir hangi durumlarda kullanılır..

Çizim bağlantısı doğrumudur
 

Ekli dosyalar

  • 20171024_092815.jpg
    20171024_092815.jpg
    38.4 KB · Görüntüleme: 31
  • 20171024_093158.jpg
    20171024_093158.jpg
    41 KB · Görüntüleme: 29
Moderatör tarafında düzenlendi:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
- Termikle motor koruma şalteri farklı koruyuculardır.Termik kumanda devresini,şalter tüm elektriği keser,
- Termikteki NC kontak,kumanda devresini kesmek,NO kontağı sinyalizasyon veya başka bir gaye için kullanılır,
- Termik röle çiziminiz yanlştır.
 
Bu motoru korumak için sadece termik role yetmezmiydi?
 

Ekli dosyalar

  • 20171024_095138.jpg
    20171024_095138.jpg
    63.7 KB · Görüntüleme: 23
  • 20171024_095144.jpg
    20171024_095144.jpg
    79.5 KB · Görüntüleme: 23
Arkadaşlar günaydınn hepinize Allah kolaylık versin. size göre kolay bana zor bir sorum var

1. Soru- Termik role ve Motor koruma şalteri aynı şeymi termikte belli bir akım direncinde zorlandıgı zaman attigini biliyorumm ikiside aynı işlevi yapiyor tek farkı birinin ayarlana bilmesimi ??

2. Soru ikisinininde bağlantı şemasını bana bir ustamız çizebilirmi ben çizdim unarım doğrudur..



3. Soru termikteki Nc ve No nedir hangi durumlarda kullanılır..


Termik ve motor koruma işlev olarak aynı amaçla kullanılır fakat çalışma mantığı farklıdır.İkiside koruma amaçlıdır.Termik röle açma yaptığı zaman güç kontaklarını kesmez nc kontağını açar kontaktör bobinini bıraktırarak koruma yapmış olur.Fakat bu koruma kontaktör sağlam olduğu sürece çalışır olası bir kontaktör yapışması durumunda koruma yapamaz motor yanar.Fakat motor koruma şalteri (halk tabiriyle motor tmş si) güç kontaklarını da açtığı için motorun enerjisi tamamen kesilir ve tam koruma yapmış olur.

NO-NC kontakları normaly open, normaly close anlamına gelir normalde açık normalde kapalı kontaklardır.
 
Son düzenleme:
Termik röle çok eskilerde kalan bir uygulama.Günümüzün güvenlik anlayışına uymuyor.Yabancı panolarda 15 yıldan beri görmüyoruz.

Fazın akımının tamamının rezistansdan daima gecmesi, attıgı zaman güç devresini kesmemesi,kısa devrede iş yapmaması ve de ayrıca sigorta kullanma zorunluluğu yüzünden terkedildi.
TMŞler ucuzladı ve daha güvenli. TMŞ kullanın.
 
TMŞ ler yük değil genelde hattın tamamını aşırı akıma karşı korumak için tasarlanmıştır . Açma eğrileri de buna göredir ve zaten çoğu TMŞ nin en küçük aşırı akım değeri motorların nominal yük akım değerinin üzerindedir. Siemens in bazı TMŞ serilerinde motor koruma seçeneği de bulunsa da bunlar fiyatça çok tuzlu . Bunlarda resmen MKŞ gibi komple bir koruma sunuyor diyebiliriz ama daha önce de söylediğim gibi tekil motor yüklerinin korunmasında uygun olan MKŞ kullanmaktır .
 
Ağız alışkanlığı TMŞ veya termik şalter diyoruz.
Dogrusu motor koruma şalteridir. Haklısınız.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,847
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst