arkadaşlar motor anma akımı hesabı ile ilgili bir problemim var. P=1,73I.U.cosQ formülünü uygulayınca motor akımı elimdeki tablodan daha farklı bir akım çıkıyor. Bunun neden kaynaklandığını öğrenmek istiyorum.
Diğer bir sorum ise Motor sigorta seçimi mantığı nedir açıklarsanız sevinirim.

Örnek olarak: P=1,73.U.I.cosQ

P=7,5 kw

U=380 V

cosQ=0,86 için anma akım benim bulduğum sonuç I=13,2 A

tabloda ise 15,5 A görünüyor.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Motor verimini dikkate almadan hesap yapmışsınız.Etikette gözüken güç,milden alınan me-
kanik güçtür.Şebekeden çekilen güç,biraz daha fazladır.
Seçilecek sigorta ise,nominal akımın,1,6 katından aşağı olmayacak şekilde,NH , D tipi
N otomat veya TMŞ olabilir.
 
nominal değerleri göz önünde bulundurup;etiket değerlerine bakın !!!1
 