elektrikdireği
Üye
- Katılım
- 25 Nis 2018
- Mesajlar
- 79
- Puanları
- 1
- Yaş
- 27
Selam abiler. Bu konuda yeniyim. Yüklediğim yükleme cetveli ilgili basit sorularım olacaktı. Talep Gücünü 6072'yi buldum.
Fakat tablonun altındaki hesaplamada; akım; I = P / kök3 * 380 * cosQ cosQ = 1 Kabul etmiş ve 9,24A bulmuş. O yüzden kabloyu da 74 amper akım taşıyan 4 x 10 NYY olarak seçmiş. Sorularım;
1) Başka hesaplamalarda cosQ= 0,8 alınıyor. Bu ev projesi olduğu için mi 1 kabul edildi?
2) Akım 9 iken kabloyu mesela 50A Akım taşıyan kablo seçebilecekken neden 75 A olanı seçtik, yani bulunan Akımdan en az bu kadar kat sayısı fazla olanı seçmen doğru olur gibi bir prensibi var mı?
3) Aynı soru sigorta içinde geçerli. Akım 9 bulundu neden 32A sigorta seçilmemişte 40 amperlik seçilmiş?
4) Son sorum; bazı projelerde çamaşır makinesi, Klima,Fırın gibi linyelere 25A veriliyor. Ama bu örnekte ise 16Amper verilmiş. Nedeni nedir?
Cevaplarsanız sevinirim. Saygılar
Fakat tablonun altındaki hesaplamada; akım; I = P / kök3 * 380 * cosQ cosQ = 1 Kabul etmiş ve 9,24A bulmuş. O yüzden kabloyu da 74 amper akım taşıyan 4 x 10 NYY olarak seçmiş. Sorularım;
1) Başka hesaplamalarda cosQ= 0,8 alınıyor. Bu ev projesi olduğu için mi 1 kabul edildi?
2) Akım 9 iken kabloyu mesela 50A Akım taşıyan kablo seçebilecekken neden 75 A olanı seçtik, yani bulunan Akımdan en az bu kadar kat sayısı fazla olanı seçmen doğru olur gibi bir prensibi var mı?
3) Aynı soru sigorta içinde geçerli. Akım 9 bulundu neden 32A sigorta seçilmemişte 40 amperlik seçilmiş?
4) Son sorum; bazı projelerde çamaşır makinesi, Klima,Fırın gibi linyelere 25A veriliyor. Ama bu örnekte ise 16Amper verilmiş. Nedeni nedir?
Cevaplarsanız sevinirim. Saygılar