Motor akımıyla frekansın ilişkisi var mı?

Sn. mulayim

* V/f oranı sabittir. Hız kontrol cihazları V/f kontrollü temel olarak gerçekleştirilmektedir. Frekansı arttırdığınızda gerilimi de arttırmış olursunuz, bu belirli bir duruma kadar artar, belirli bir seviyeden sonr gerilim artmaya devam ederse sargıları yakarsınız. Çalışma mantığı V/f kontrol üzerinedir.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Roboelektronik ' Alıntı:
Sn. mulayim

* V/f oranı sabittir. Hız kontrol cihazları V/f kontrollü temel olarak gerçekleştirilmektedir. Frekansı arttırdığınızda gerilimi de arttırmış olursunuz, bu belirli bir duruma kadar artar, belirli bir seviyeden sonr gerilim artmaya devam ederse sargıları yakarsınız. Çalışma mantığı V/f kontrol üzerinedir.

tamamda uygulayacağın gerilim dc bara geriliminin etkin değerini aşamaz
çünkü 220 volt bir sürücünün dc bara gerilimi 313 volttur.
380 volt bir sürücününse 535 volt ama sen istesende 535 volt uygulayamassın
motor uçlarında dc gerilim/1.41 gerilimi uygularsın o sebeten max voltaj ya 240 yada 400 voltttur
max frekansıda sürücünün izin verdiği max frekanstır bu ikisinin oluşturduğu grafikteki doğrusallıkta
bizim kullandığımız ayardır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,335
Mesajlar
916,790
Kullanıcılar
450,178
Son üye
Esat YILDIZ

Yeni konular

Geri
Üst