MOTOR ÇIKIŞLARI PANO BAĞLANTISI HAKKINDA

butcher

Üye
Katılım
20 Ara 2011
Mesajlar
89
Puanları
1
Arkadaşlar bir sorum olacak, iskenderun termik santrali bünyesinde desalinasyon binasının projesini yapmıştım. tesisin başka kısımları için ihtiyaç olmuş yangın pompası ve servis suyu pompları ilave edilmiş yalnız bu ilaveler benim yaptığım tesisin içinde yer alıyor ve beslemesi bu bina içindeki trafodan yapılması kararı alındı.

Fire Fighting Electrical Pump 160kw
Jokey Pump 3kw
Service Water Pump 2.2 kw
Service Water Pump (SPARE) 2.2 kw
Pulverized Water Pump 5.5 kw
PulverizedWater Pump(SPARE)5.5kw

güçlerde yukarıdaki gibi , 160 kw lık yükü trafo ile tr-adp arası bağlanacak onda bir sıkıntı yokta diğer yükleri tr-adp den mi beslemeliyim ?bunu şunun için soruyorum tr-adp den 3 çıkış var 650 kw , 295 kw ve 180 kw. 5.5 , 2.2
, 3 kw yüklerin bu denli büyük çıkışlarla beraber çıkış almasında bir sıkıntı olur mu yoksa tr-adp nin altında mekanik panosu var 295 kw lık ordan mı çıkış alayım. umarım anlatabilmişimdir.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Şalter akımları,kısa devre akımları,malıyet unsurlarını gözönüne alarak,istediğiniz noktadan besleyebilirsiniz.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,189
Mesajlar
915,719
Kullanıcılar
449,957
Son üye
sezercakmak

Yeni konular

Geri
Üst