monofaze motorda zorlanma akımını nasıl buluyorduk ustalarım ? birde bu etiket değerleri hakkında nereden bilgi edinebilirim ? bu etiket değerindeki akım motorun boşta normal çektiği akım mıdır yoksa max dayanabildigi akım mı?
 
Etiket değeri motorun çekeceği max değerdir motor etiketi bilgileri hakkında İnt. Bir çok bilgi var
 
Kolay gelsin sağlıcakla.
 
Son düzenleme:
Konuya bir ilave daha yapalım. Overload eğrileri genelde nominal akımın 1.1 ya da 1.2 katından sonra zamanla kesişmeye başlar. Yani motorların nominal akımının %10 fazlasına kadar çalışma toleransı vardır. Ondan sonrası koruma devreleri zaman saymaya başlar.
 