MM440 parametre erişim

zozo79

Üye
Katılım
1 Kas 2007
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
44
MM440 sürüçüyü P003=4 (P10=değiştirilemiyor) yapmama rağmen fabrika ayarlarına döndüremiyorum.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadaşım p 003=3 yapacaksın sonra p 010=30 yapacaksın fabrika ayarlarına döndürebilirsin
 
P0010=30 yaptıktan sonra P0970=1 yapıldığında parametrelerin resetlenme işlemi başlamış olur.
 
mm440 haricikumanda ile çalışıyor cihaz hata verince duruyor ama harici kumanda rolesi stopa basmadan devreden çıkmıyor çıkması için ne yapmalıyım ACİL YARDIM TEŞEKÜRLER
 
po10 u 1 yapmadan diger parametreler değişmezki.ve start verilmiş olmaması lazım bu işlemleri yaparken
 
P0010=30 P0970=1 bu parametreleri girip enter yaptıktan sonra ekranda busy yazısı yanıp yanıp söner işlem yaklaşık 10 sn sürecektir kolay gelsin
 
p0010 ve p003
 
P0010 Dğerini yazsan daha doğru olurdu cihazda P0010 =2 ise cihazda yazılım sorunu var
fabrika değerlene dönemezsin sınırlı parametree görürsün P0010=2 ise
 