Siemens V20 - EMKO HMI KONTROL

samuel

Üye
Katılım
17 Eyl 2007
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
39
HMI panel ile Siemens v20 sürücü arasında haberleşme bağlantısı aşağıdaki resimlerde görüldüğü gibi yapılmalıdır.

1586266254318.png
1586266262935.png


Haberleşme Ayarları
Siemens v20 modbus haberleşme ile kontrol için hazır kontrol makrosu içermektedir. Kontrol makrosu Cn011 olarak tanımlandığında modbus kontrol makroları otomatik olarak yüklenecektir.


1586267893792.png


Modbus iletişimi için aşağıdaki parametre ayarları yapılır.

Parametre No
Açıklama
Ayar
P0700
Komut kaynağı seçimiRS485 Kontrol için:5
P2010
USS / MODBUS baud hızı6: 9600
7: 19200
8: 38400
….
12: 115200
P2014
USS / MODBUS telgraf kapalı kalma süresi [ms]Zaman 0 olarak ayarlanırsa, hiçbir hata üretilmez
P2021
Modbus addressİnverter modbus adresini ayarlar.
Aralık: 1 ila 247 (fabrika varsayılanı: 1)
P2022
Modbus cevap zaman aşımı [ms]Aralık: 0 ila 10000 (fabrika varsayılanı: 1000)
P2023
RS485 protokol seçimi2: Modbus
Fabrika varsayılanı: 1 (USS)

Siemens v20 Kayıt Adresleri
Kontrol için STW kayıt alanına uygun bitlerin 1 yapılması gerekmektedir. STW ayarları 40100 adresinde saklanmakta olup modbus kontrolü için 1150 değeri girilmelidir.


STW bit
AÇIKLAMA
0
Hazır Komutu
1
0 Konumunda hazır konumuna geliyor. 1 iken çalışmıyor
2
0 Konumunda hazır konumuna geliyor. 1 iken çalışmıyor
3
Çalışma İzni
4
Rampa fonksiyon Jeneratörü aktif
5
Rampa Fonksiyon Jeneratörü Çalış
6
Setpoint İzni
7
Hata Onayı
8
JOG Buton Sol
9
JOG Buton Sağ
10
AG Kontrolörü
11
İleri-Geri
12
*********
13
Motor potansiyometresi daha yüksek
14
Motor potansiyometresi daha düşük
15
Manuel-Otomatik Mod
40006 adresi 1 yapıldığında invertere çalışma için hazır biti gönderilir. Eğer inverter hazırsa 40039 adresi 1 olacaktır.
40004 adresi 1 yapıldığında inverter çalışır. 0 yapıldığında durur. 40005 adresi 1 veya 0 yapıldığında motor yönü değişecektir.


Modbus Adres
Açıklama
Aralık
Parametre
40004​
Çalışma İzni.
0-1​
STW:3​
40005​
İleri-Geri
0-1​
STW:11​
40006​
Hazır Komutu
0-1​
STW:0​
Tablo 1:v20 Kontrol Modbus Adresleri​

Çalışma hızı , kalkış ve duruş süre ayarları aşağıdaki register adresleri ile yapılır. İnvertere çalış komutu gönderildiğinde 40101 adresinde tanımlanan maksimum hıza 40011 adresinde belirtilen sürede çıkılacaktır.

Modbus Adres
Açıklama
Aralık
Parametre
40101​
Maksimum Hız
0-16000​
PZD2​
40011​
Kalkış Süresi
0-650​
P1120​
40012​
Duruş Süresi
6-650​
P1121​

Modbus Adres
Açıklama
Parametre
40025​
Devir
r0022​
40026​
Akım
r0027​
40342​
Frekans
r0024​
40343​
Gerilim
r0025​
40048​
Dijital Giriş 1
r0722.0​
40049​
Dijital Giriş 2
r0722.1​
40050​
Dijital Giriş 3
r0722.2​
40051​
Dijital Giriş 4
r0722.3​
40014​
Dijital Çıkış 1
r0747.0​
40015​
Dijital Çıkış 2
r0747.1​
40040​
Analog Giriş 1
r0754[0]​
40041​
Analog Giriş 2
r0754[0]​
40042​
Analog Çıkış
r0774[0]​

HMI Ayarları
Siemens v20 parametrelerinden tanımlanan haberleşme ayarları HMI panel tarafında da yapılması gerekmektedir. Bunun için Seçenekler/Haberleşme Ayarları yolu izlenerek Cihaz Listesi penceresi açılır ve haberleşme ayarları tanımlanır. Haberleşme ayarlarında v20 için eşlik biti even olarak tanımlanmalıdır.


1586268076384.png
1586268090590.png


Cihaz çalıştırmak, durdurmak ve yön değiştirmek için buton ve göstergelerin okuma veya yazma adreslerini aşağıdaki resimdeki gibi tanımladık.

Hazır butonuna tıklandığında v20’ye hazır ol komutu gönderilir. V20 hazır duruma geldiğinde hazır ledi aktif hale gelir. Dur butonu motoru çalıştırmak ve durdurmak için kullanılır. İleri Geri butonu motorun yönünü değiştirir.

1586268505189.png


Sürücünün çalışması için çalış komutu verildiğinde çıkılacak maksimum hız değerinin tanımlanması gerekmektedir. Bunun için HSW parametresine 0-16000 arasında bir değer girilmesi gerekmektedir. 0’da hız 0 16000’de maksimum değere çıkacaktır. HSW parametresi modbus ile 40101 adresinden değiştirilmektedir.

Kalkış süresi motora start verildikten sonra maksimum hıza çıkacağı süre, duruş süresi ise dur komutu gönderildikten sonra motorun ne kadar sürede duracağı bilgisidir. Girilen değerlerin 100 ile çarpılması gerekmektedir. Örnek olarak 40011 adresine 500 değeri yazıldığında cihaz kalkış süresi olarak 5sn tanımlanacaktır. Yine duruş süresi için 40012 adresine 2000 yazıldığında duruş süresi 20sn olacaktır.


1586268552554.png


Dijital Giriş ve Çıkışlar
Siemens v20 üzerinde 4 adet NPN/PNP seçimli giriş bulunmaktadır. NPN veya PNP seçim DIC(12) klemensi 0V yada 24V’a bağlanması gerekmektedir.
Aşağıdaki resimde bulunan adreslerden giriş okumak ya da çıkış vermek mümkündür.


1586268613509.png


Analog Giriş ve Çıkışlar
v20 analog giriş ve çıkışları aşağıdaki modbus adreslerinden Proop HMI üzerinden okunabilir.


1586268645779.png
 

Ekli dosyalar

  • 1586266245868.png
    1586266245868.png
    318.3 KB · Görüntüleme: 43
  • Siemens V20 HMI.rar
    12.6 KB · Görüntüleme: 25
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
abi neden 1150 yazılıyor stw ayarları için internette böyle bi örnekte var sinamicv20 için ben bun bakarak yaptım ama bu 1151 değeri nasıl geldi anlayamadım veya 3199 değeri
1702492369926.png
 

Forum istatistikleri

Konular
128,149
Mesajlar
915,478
Kullanıcılar
449,892
Son üye
bekmezci

Yeni konular

Geri
Üst