mm440 analog giriş nasıl terslenir

Katılım
18 Ocak 2009
Mesajlar
51
Puanları
1
Yaş
53
kullandığım devredeki basınç sensörü 0 basınçta 4ma,maximum da 20ma üretiyor,
bu durumda sürücü (mm440 siemens) basınç 0 iken sıfır Hz. maximum iken maximum Hz. ile motoru çalıştırıyor.analog kontrolu sağlayamıyorum ve ben bunu terslemek istiyorum.bana ne öneririrsiniz.teşekkürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
P0756 =0 0:Analog giriş 0-10V
2:Analog giriş 0-20mA
Analog girişi gerilimden akıma çevirmek için sadece P0756 parametresini değiştirmek yeterli
değildir.Terminalin olduğu bölümdeki DIP swicthlerin de doğru konuma getirilmesi
gerekli:-OFF:gerilim girişi(V),-ON:Akım girişi(20mA)
P0757 = 0 (V) veya 4(mA)
P0758 = 0 (%) ( girilen % referans değerine göre minimum Hz belirlenir.)
P0759 = 10 (V) veya 20(mA)
P0760 = % 100 ( girilen % referans değerine göre maximum Hz belirlenir.)
Bu parametre ile ayarlaya bilirsin
 