Arkadaşlar merhaba,
Fabrika da mevcut kompanzasyon var fakat son ay reaktiften ceza yedik ve endüktif oranımız yüzde 30larda. İlk olarak kondansatörlerin arızalı olabileceğini ölçüm yaptık arızalı kondansatörleri tespit ettik.
Fakat şöyle ki kompanzasyon yapılalı bir kaç yıl olmuş ve o günden bu güne kadar sürekli olarak pres ve benzeri makineler alınıyor. bu yüzden kompanzasyonu artırmamız gerektiğini düşündük. Son bir aylık tüketime baktığımda cos değeri 0,92 lerde çıktı bunu 0,95 yapmak için gerekli kondansatör değerini 40kvar hesapladım. Mevcut kompanzasyon değeri 60kvar. Toplam kompanzasyon değerini bu mevcur değer+ gerekli değerin toplamı olarak düşündüm ve 100kvar lık bir kompanzasyon yapılmalı diye yorumladım.
SORU1- Bu yorumlama doğru mu?
SORU2- Kondansatör sıralaması belli bir kurala göre mi yapılmalı?
SORU3- Doğru ise ENTES marka RG3-12C model reaktif güç rölesi kullanıyoruz. Kondansatörleri değiştirdikten sonra kurulum veya tanımlama gibi bir ayar yapmalı mıyım? (şimdilik bu cihazı incelemedim konu açılmışken sormak istedim)
BU KONU HAKKINDA TECRÜBELİ ARKADAŞLARIN FİKİRLERİNE İHTİYACIM VAR.
ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
SORU1- Bu yorumlama doğru mu?
bu yorum doğru hesaplamada hata yapmadıysanız izleyeceğiniz yol böyle olmalı
SORU2- Kondansatör sıralaması belli bir kurala göre mi yapılmalı?
entes rölelerde ilk kademe trifaze olmalı bu trifazenin gücünü de akım trafosu oranına göre belirleniz gerekiyor misal akım trafonuz 100/5 1.kademe en düşük akım değeri 1A den yüksek olmalı kondansatörün akım değeri bu daha yüksek akım trafolarında daha değer daha yüksek olmalı
SORU3- Doğru ise ENTES marka RG3-12C model reaktif güç rölesi kullanıyoruz. Kondansatörleri değiştirdikten sonra kurulum veya tanımlama gibi bir ayar yapmalı mıyım? (şimdilik bu cihazı incelemedim konu açılmışken sormak istedim)
Otomatik ayar yapmalısınız ancak yukarda dediğim gibi 1.kademe trişfaze olmazsa ve akım değeri düşük olursa entes ayar yapmaz otomatikte
Kompanzasyonu revize ettiğinizde röleyi de yeni nesil bir röleyle değiştirseniz iyi olur
 
Hocam öncelikle teşekkür ederim
akım trafosuna göre 1.kademe kondansatör seçimini gösteren tablo var mı? Neye göre bu yorum yapılıyor?
Cihazı belki ilerleyen zamanlarda değiştirebiliriz. Şimdilik işimizi görür diye düşünüyorum ama siz ne dersiniz?
 
Arkadaşlar merhaba,
Fabrika da mevcut kompanzasyon var fakat son ay reaktiften ceza yedik ve endüktif oranımız yüzde 30larda. İlk olarak kondansatörlerin arızalı olabileceğini ölçüm yaptık arızalı kondansatörleri tespit ettik.
Fakat şöyle ki kompanzasyon yapılalı bir kaç yıl olmuş ve o günden bu güne kadar sürekli olarak pres ve benzeri makineler alınıyor. bu yüzden kompanzasyonu artırmamız gerektiğini düşündük. Son bir aylık tüketime baktığımda cos değeri 0,92 lerde çıktı bunu 0,95 yapmak için gerekli kondansatör değerini 40kvar hesapladım. Mevcut kompanzasyon değeri 60kvar. Toplam kompanzasyon değerini bu mevcur değer+ gerekli değerin toplamı olarak düşündüm ve 100kvar lık bir kompanzasyon yapılmalı diye yorumladım.
SORU1- Bu yorumlama doğru mu?
SORU2- Kondansatör sıralaması belli bir kurala göre mi yapılmalı?
SORU3- Doğru ise ENTES marka RG3-12C model reaktif güç rölesi kullanıyoruz. Kondansatörleri değiştirdikten sonra kurulum veya tanımlama gibi bir ayar yapmalı mıyım? (şimdilik bu cihazı incelemedim konu açılmışken sormak istedim)
BU KONU HAKKINDA TECRÜBELİ ARKADAŞLARIN FİKİRLERİNE İHTİYACIM VAR.
ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM



0,92 den 0,95 e çıkarmak yeterli değil !
 
Kaç olmalı peki ? Neye göre yeterli değil? Bu yorum neye göre yapılıyor?
 
bu yorum doğru hesaplamada hata yapmadıysanız izleyeceğiniz yol böyle olmalı

entes rölelerde ilk kademe trifaze olmalı bu trifazenin gücünü de akım trafosu oranına göre belirleniz gerekiyor misal akım trafonuz 100/5 1.kademe en düşük akım değeri 1A den yüksek olmalı kondansatörün akım değeri bu daha yüksek akım trafolarında daha değer daha yüksek olmalı

Otomatik ayar yapmalısınız ancak yukarda dediğim gibi 1.kademe trişfaze olmazsa ve akım değeri düşük olursa entes ayar yapmaz otomatikte
Kompanzasyonu revize ettiğinizde röleyi de yeni nesil bir röleyle değiştirseniz iyi olur
Hocam teşekkür ederim,
Arızalı kondansatörleri değiştirdik bazılarının değerini yükselttik. 1. kademede de 3 faz kondansatör var. Prog 10 otomatik modda çalıştırdık cihaz kendisi tanıdı kondansatörleri. bir kaç gündür ölçümler normale döndü, endüktif oran %4-%5 civarında normale dönmüş görünüyor.

Ceza sınırına göre ! 0,981 altı değer cezalı
kullanıma girer.
Hocam teşekkür ederim,
Cihazda istenen değer 1 olarak girili hocam. Ölçümlerde normal şuan kompanzasyon da yeterli görünüyor. Endüktif değerleri düşmemiş olsaydı kompanzasyon yeterli değil diyecektim ama şuan normal gözüküyor.
 
Merhabalar,
Daha önce değişikliğini yaptığım kompanzasyon panosu başlarda düzgün değer veriyordu. Daha sonra, önce kapasitif değer yüksek gelmeye başladı. Bırakma süresini azaltarak kapasitif değeri daha aşağılara çektik. Fakat çok fazla dengesizlik var endütif değer bir gün yüksek çıkıyor bir gün normal çıkıyor. Anlam veremedim... Az önce çekmiş olduğum fotoğrafları ekledim... röle 12. kademeyi çekmiyor. Neleri kontrol etmeliyim ?
Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.
Okuduğumuz değerler aşağıdadır. En sağ kapasitif oran yanındaki de endüktif oran
2.07.20204.459,131658,502243,02514,01,71,112,27%7,95%
9.07.20204.496,036666,870244,90336,98,41,922,67%5,09%
13.07.20204.512,553670,226246,02116,53,41,120,32%6,77%
14.07.20204.518,313670,764246,3545,80,50,39,34%5,78%
16.07.20204.530,557675,339246,76312,24,60,437,37%3,34%
 

Ekli dosyalar

  • WhatsApp Image 2020-07-16 at 15.44.08 (1).jpeg
    WhatsApp Image 2020-07-16 at 15.44.08 (1).jpeg
    111.9 KB · Görüntüleme: 23
  • WhatsApp Image 2020-07-16 at 15.44.08.jpeg
    WhatsApp Image 2020-07-16 at 15.44.08.jpeg
    106.2 KB · Görüntüleme: 24
hocam normal abone, sabit yok , akım trafosu 100/5
 

Forum istatistikleri

Konular
127,950
Mesajlar
913,849
Kullanıcılar
449,596
Son üye
anilhikmet

Yeni konular

Geri
Üst