Harmonik Filtreli Kompanzasyon

PF = cosφ x 1 / [1+THD(I)2]
ARKADAŞLAR Bu kaynağı bende inceledim ama formulu yerıne koyamadım . 0.97 nasıl 0.93 oluyor.?

sorun anlaşılmıştır arkadaşlar formulde çarpı 2 değil ... üstü 2 olacak .. o zaman cevap çıkıyor .
; PF = cosφ x 1 / [1+ 〖THD(I)〗^2]
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
verdiğin önemli bilgiler için tşk. Bu konuyla ilgili benim bir sorunum var eğer yardımcı olursanız sevinirim.400kva birtrafom mevcut kompz.rolem harmonik alarm veriyor. devre dışı işlemler yapıyor.daha kötüsü 8 ad.inverter sürücülü çamaşır makinesi mevcut bunların devre kartları sürekli yanmakta biz kompanzasyondanmı başlamalıyız işe yoksa sürücülerdenmi yola çıkmalıyız yardımcı olursanız sevinirim.
 