münferit kompanzasyon

akin_yil

Üye
Katılım
20 Ocak 2009
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
37
tarla sulamak amacıyla kullanılan motora kompanzasyon yapmam gerekiyor tek bir motor var rölesiz yapmak istiyorum ayriyeten kondansatör kontaktörü kullanmam gerekir mi yoksa direk motor kontaktörlerinden kondansatörü devreye alsam çıkarsam olur mu?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Eğer Motor kontaktörüne bağlarsan Bu kontaktörün ömrünü azaltırsın. Ayrı bir kontaktör ile Hatta mümkünse kompanzasyon kontaktörü ile bağalaman en doğrusudur.
 
Sn. Ertek68'e ilaveten, kondansatör gücüne göre bir de sigorta olursa devrede daha iyi olur.
 
güç kontaktörü ile aynı kontaktan kullanırsan kontaktörün ömrü azalır.Ayrıca kalkma süresi uzar.Motoruna yıldız ucgen yol verıyosan kondansatör kontaktörünü ucgen ıle aynı anda sısteme alırsan uygun olur.
 
Merhaba kuracağın sistemi kısaca söyleyeyim.
Gücünü belirtseydin daha ii olacaktı.Neyse motorun muhtemelen yıldız üçgen çalışyordur.Buna ek olarak kondansatör+kompanzasyon kontaktörü+ve de 3x sigorta olacaktır.Yıldızdan üçgene geçeceği zaman da kompanzasyonunu da devreye alacaksın.Ki motorun çalıştığında kompanzasyonun da devreye girsin.
 