lexium - fault 6404

turkerweb

Üye
Katılım
29 Kas 2006
Mesajlar
120
Puanları
1
Yaş
39
Program atarken böyle bir hata veriyor cihaz... Manuelinde sadece 6*** ile başlayan hatalar softare hatasıdır denmiş..Tam olarak bu hata nedir?

Herkese kolay gelsin..Teşekkürler
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
kardeşim 6404 deişsin ilk baştaki 6 değil b6404 tür oda haberleşme hatasıdır kalıcı değildir enerjiyi kapat aç hatayı resetler kolay gelsin...
 