merhaba 30 kw motora kaclik kablo cekmem gerekiyor uzaklik 20 metre
 
motor oldugu için 3 faz kablo olmalı

% e < 3 (motorlar için <3 ,, trafo, gofre arası <0.5,,bina için <1.5)

%e = 0.0124x20x30/ (3X2.5 DE KURTARIYOR AMA ÇOK ZOR KURTARIYOR O YÜZDEN EN İYİSİ SEN ORAYA = 3X4 MM2 ŞEKLİNDE 3 FAZLI KABLO KULLAN )
 
kapo kesiti heaplamada aşağıdaki yol izlenir.
1-kulanılacak güçün AKIMI hesaplanır.
2-kulanılacak kaplonun cinsi ve döşeme şekli seçilir.
3-seçilen kaplo katoloğundan hesaplanan akımın kaçlık kaplo kulanılacağı seçilir.
4-seçilen kaplonun uzunluğuna göre volt düşürümü hesaplanır.
5-volt düşürümü motorlarda % 3 aydınlatmada % 1,5 dan fazla olamaz. volt düşürümü fazla olursa kaplonun bir üst kesiti alınır ve hesaplanır.
 