Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sitede ufak bi arama yaparsan bolca bilgi var.
 
bencede gerilim düşümü fromüllerini kullan
 
merhaba 30 kw motora kaclik kablo cekmem gerekiyor uzaklik 20 metre
 
motor oldugu için 3 faz kablo olmalı

% e < 3 (motorlar için <3 ,, trafo, gofre arası <0.5,,bina için <1.5)

%e = 0.0124x20x30/ (3X2.5 DE KURTARIYOR AMA ÇOK ZOR KURTARIYOR O YÜZDEN EN İYİSİ SEN ORAYA = 3X4 MM2 ŞEKLİNDE 3 FAZLI KABLO KULLAN )
 
kapo kesiti heaplamada aşağıdaki yol izlenir.
1-kulanılacak güçün AKIMI hesaplanır.
2-kulanılacak kaplonun cinsi ve döşeme şekli seçilir.
3-seçilen kaplo katoloğundan hesaplanan akımın kaçlık kaplo kulanılacağı seçilir.
4-seçilen kaplonun uzunluğuna göre volt düşürümü hesaplanır.
5-volt düşürümü motorlarda % 3 aydınlatmada % 1,5 dan fazla olamaz. volt düşürümü fazla olursa kaplonun bir üst kesiti alınır ve hesaplanır.
 