Merhabalar otomatik kumanda konusunda biraz zayifim.Calistigim işyerinde benden şuanda çalışmakta olan bir motorun start stop ve acil butonlarinin farklı bir yere tasimami istediler.Bunu ilgili basit bir çizimle anlatabilecek tecrübeli ustalarimizdan ve arkadaşlarimizdan yardım bekliyorum.Kaç çarpı ve nekadar çapta bir kablo kullanmaliyim.Saygilar iyi çalışmalar.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Mevcut butonlar yerınde kalacakmı, yoksa onlarmı uzaga gıdecek. Yanı ıkınıcı bır calıstırma yerimi olacak.
1. Yerınde kalacaksa; (4X0.75 mm nyaf kablo ıle) stop butonunu sesri, Yanı, 2.nolu kontakdan kablo cıkar,yenı stop butonuna gıt, oradan cık, mevcut stop butonun 2. nolu kontagından cıkardıgın kabloya ekle. Mevcut start butonun 3 ve 4 nolu kontaklarına kabloda kaln 2 kablonun bırer damarını paralel bagla.

2. Mevcut butonlar taşınacaksa; kablo renklerini işaretle , yenı yerınde aynı yerlerıne bagla..
Mesafe çok uzak degılse, 0.75 mm. uzaksa 1.5 mm kablo kullanın..
 
İkinci bir çalıştırma yeri olacak mevcut butonlar göreve devam edecek abicim.

Ben şöyle anladım.Mevcut butondan 2 nolu kontaktan bir kablo çıkarıp yeni stop butonunun 2 numarasına girip 1 den çıkıp mevcut butonun 2 numarasına gireceğim veya 2 kabloyu ekleyecegim ve mevcut start ve yeni start butonunun 3 ve 4 numaralı uçlarını direk birbirinemi bagliyorum
Tamamdır teşekkürler.Calisti
 