Kullanılmayan trafonun kapatılması

phase

Üye
Katılım
13 Ara 2009
Mesajlar
270
Puanları
1
3 trafodan sadece 1 tanesini kullanmak istiyoruz tesisin bir süre kapalı olacağından dolayı .OG den ölçümde olsa trafo kaybı adı altında ücret ödememek için ya da en azından 1 trafonun kaybını ödemek için tedaştan bilgi aldım yeni bir proje gerekli diyorlar :S Sizce olması gereken nedir?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Trafoların her biri ayrı ayrı abone mi?
Tek bir O.G. çıkışından abone iseniz, kullanmayacağınız trafolara ait ayırıcıları açarak bu trafoları devreden çıkarabilirsiniz.Bu durum çok uzun sürecek olursa, TEDAŞ Ölçü Akım Trafolarınızı değiştirmenizi, daha küçük Primer Akımlı Akım Trafoları takmanızı isteyebilir.
Ama en önemlisi, enerjisiz trafoların panolarına, enerjili trafodan kablo bağlantısı yapmayınız.Trafolar enerjilendiğinde büyük tehlikeler yaşayabilirsiniz.
 
Tedaş neden sizin trafonuzu kapatmanıza karışıyor anlamadım. Trafo sadece sizi beslemiyor mu? Trafo koruma hücresinden açarsınız. Tedaş'ın bu konudaki sıkıntısı ne ki?
 
Karışmıyor fakat kapatılınca trafo kaybından dolayı mesela 1000kva için 72 kw günlük tükewtim olmalı ,bunun altında kaldığı zaman aktif kayıbı alıyorlar.Bizde 3 trafo var en azından 2 sini kapayıp 1 inin kaybını ödemek için diyorum.Tedaş ise bu durumda proje istiyor nedense.(tek sayaçtan ölçülüyor)
 