kuka kak problemi

devil190795

Katılımcı Üye
Katılım
9 Eki 2009
Mesajlar
981
Puanları
56
Konum
PENDIK
merhaba arkadaslar fabrikamızda kacak akım rölesi takma işleri basladı sayet hersey yolunda giderken kuka robotlarda durum patladı kacak akım rölesini baglıyorum atıyor notur u topragı sokuyorum gene atıyor bır sonuca varamadım yardımlarınızı beklıyorum
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
merhaba arkadaslar fabrikamızda kacak akım rölesi takma işleri basladı sayet hersey yolunda giderken kuka robotlarda durum patladı kacak akım rölesini baglıyorum atıyor notur u topragı sokuyorum gene atıyor bır sonuca varamadım yardımlarınızı beklıyorum
Robot kac amper cekiyor

merhaba arkadaslar fabrikamızda kacak akım rölesi takma işleri basladı sayet hersey yolunda giderken kuka robotlarda durum patladı kacak akım rölesini baglıyorum atıyor notur u topragı sokuyorum gene atıyor bır sonuca varamadım yardımlarınızı beklıyorum
1. Robota giden tesisatta deforme olup kablolar birbirine degiyor olabilir
2. Robot kacak akim rolesinden gecebilecek akimdan daha fazla akim cekiyor olabilir
3. Notr barasinda vidalar tam sklmamis temasaizlik oluyor olabilir
4. Robotun icindeki devrelerde veya trafololarinsa bir arkta olabilir
Notr sokmeniz arizayi bulma yontemi deildir
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
robot 3kw falan cekıyor kombınasyon prizine baglı oraya takıyorum kacak akımı herseyı yaptım baska robot getırdım bagladım olmuyor
 
robot 3kw falan cekıyor kombınasyon prizine baglı oraya takıyorum kacak akımı herseyı yaptım baska robot getırdım bagladım olmuyor
Takip calistirdiginiz andami atiyor yoksa biraz calistirdiktan sonrami
 
ettım faz fazda notur noturde toprak toprakda sayet soyle bırsey var 3 faz bir guckaynagı var 380 volt 27 volt dc guc kaynagı var noture akan bır akım yok ondan olma olasılıgı var
 
Yani cihaz direk sebekeden deilde once guc kaynagina baglaniyor dgrumu anladim
 
yok hayır içerisinde dier devre elemanlarını beslıyor kartla vs o faz notur arasındakı deger farkından attıra bılırmı
 
ettım faz fazda notur noturde toprak toprakda sayet soyle bırsey var 3 faz bir guckaynagı var 380 volt 27 volt dc guc kaynagı var noture akan bır akım yok ondan olma olasılıgı var
Sizin probleminiz robotun kumanda panosu veya sensör kablolarından biri gövdeye temas ettiği için kaynaklanıyor olabilir.
Robotun şalterini kapatın fişi öyle takıp deneyin eğer aynı şey oluyorsa robotun şalterini takar takmaz devreye giren fan veya power supply devreleri varmı kontrol edin 24vdc çıkışlar dahil.Kaçak akım rölenizi sanayii tipi de denen S-SE veya bağışık tip denilen gecikmeli atan tipten kullanın.
 