Merhabalar,
Ges sahasında tüm metal aksamlar için yapılan koruma topraklamasında kullanılan 30x3,5 mm galvanizli şerit veya 1x25 nyaf iletkenin kesit hesabını yapmam gerekiyor. Topraklamalar yönetmeliğinde ;
1608912493821.png
1608912493821.png

bu hesap yöntemi verilmiş. I kısa devre akımı olarak hangi noktanın hata akımı değerini hesaplamam gerekir. Ve bu formülle mi hesaplanıyor. Teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Trafo buşinglerinden gövdeye oluşabilecek hata akımı en yüksek olacağı için o noktada bir kesitin kurtarıp kurtarmadığına bakmanda fayda var, onun dışında 25 mm2koruma topraklaması kablosunu trafoya en yakın hangi noktada kullanıyorsan o noktadaki hata akımını hesaplayıp kesit kontrolü yapabilirsin
 