Kontaktor hakkında bir soru

220 V. A.C ile çalışan kontaktöre 24 V D.C verirsen kontaktör çalışmaz..Keza 24 V D.C kontaktöre 220 V verirsen yine çalışmaz üstelik uzun süre verirsen bu gerilimi bobini yakarsın..

Kısacası 220 V ve 24 V D.C ile çalışan kontaktörler piyasada mevcuttur..İstedğinizi uygulamanıza göre seçebilirsiniz..
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sayın hopkins !

Sizin sorunuzu gayet iyi anladım. Bobin gerilimi 220 v. olan kontaktörün kontaklarından 12 v. 24 v. 48 v. 110 v. 220 v. 380 v. geçirebilirsin. Aynı şekilde ;

Bobin gerilimi 24 v. olan kontaktörün kontaklarından 12 v. 24 v. 48 v. 110 v. 220 v. 380 v. geçirebilirsin.

Burada önemli olan kontakların çekilen akıma uygun seçilmesidir. 500 watt gücündeki bir alıcı 220 v. da 2,3 amper çekerken, aynı güçteki bir alıcı 24 v.da 21 amper çeker. HOŞÇAKAL
 
arkadaşım sorunu yanlış sormuşsun.aA1 dediğin yer zaten kontaktörün bobin ucudur.Eğer kontaktörün bobini 220 volt ise 24vdc ile çektiremezsin.Bobin 24vdc ise 220v verirsen bobini yakarsın.Yani kumanda devrende hangi voltajı kullanacaksan ona uygun elemanlar seçeceksin.24vdc ile kumanda yaparak 380v.luk güç devresi kurabilirsin.
 
ŞEF gayet guzel cevap vermıs
 
degerli arkadasim once verdiginiz bilgilerden dolayi size tesekkur ediyorum benim basit bir sorum olacak yanitlarsaniz sevinirim.
Kontaktorlerin yada yardimci rolelerin uzerinde rakamlar oluyor bunlar ne anlama geliyor
ornegin 1-11 6-32 vs
11 pinli role uzerinde yazan bierden onbire kadar olan rakamlarin pin rakamlari oldugunu anliyorum ancak bu rakamlarin karsisinda yazan 22 gibi 34 gibi rakamlarin ne oldugunu cozemiyorum lutfen yardim ederseniz sevinirim ayni sey kontaktorlerdede var saygilarimla
otomasyon
 
220 V. A.C ile çalışan kontaktöre 24 V D.C verirsen kontaktör çalışmaz..Keza 24 V D.C kontaktöre 220 V verirsen yine çalışmaz üstelik uzun süre verirsen bu gerilimi bobini yakarsın..

Kısacası 220 V ve 24 V D.C ile çalışan kontaktörler piyasada mevcuttur..İstedğinizi uygulamanıza göre seçebilirsiniz..

degerli arkadasim once verdiginiz bilgilerden dolayi size tesekkur ediyorum benim basit bir sorum olacak yanitlarsaniz sevinirim.
Kontaktorlerin yada yardimci rolelerin uzerinde rakamlar oluyor bunlar ne anlama geliyor
ornegin 1-11 6-32 vs
11 pinli role uzerinde yazan bierden onbire kadar olan rakamlarin pin rakamlari oldugunu anliyorum ancak bu rakamlarin karsisinda yazan 22 gibi 34 gibi rakamlarin ne oldugunu cozemiyorum lutfen yardim ederseniz sevinirim ayni sey kontaktorlerdede var saygilarimla
otomasyon
 
Sayın hopkins !

Sizin sorunuzu gayet iyi anladım. Bobin gerilimi 220 v. olan kontaktörün kontaklarından 12 v. 24 v. 48 v. 110 v. 220 v. 380 v. geçirebilirsin. Aynı şekilde ;

Bobin gerilimi 24 v. olan kontaktörün kontaklarından 12 v. 24 v. 48 v. 110 v. 220 v. 380 v. geçirebilirsin.

Burada önemli olan kontakların çekilen akıma uygun seçilmesidir. 500 watt gücündeki bir alıcı 220 v. da 2,3 amper çekerken, aynı güçteki bir alıcı 24 v.da 21 amper çeker. HOŞÇAKAL

degerli arkadasim sayin hocam once verdiginiz bilgilerden dolayi size tesekkur ediyorum benim basit bir sorum olacak yanitlarsaniz sevinirim.
Kontaktorlerin yada yardimci rolelerin uzerinde rakamlar oluyor bunlar ne anlama geliyor
ornegin 1-11 6-32 vs
11 pinli role uzerinde yazan bierden onbire kadar olan rakamlarin pin rakamlari oldugunu anliyorum ancak bu rakamlarin karsisinda yazan 22 gibi 34 gibi rakamlarin ne oldugunu cozemiyorum lutfen yardim ederseniz sevinirim ayni sey kontaktorlerdede var saygilarimla
otomasyon
 
Sayın hopkins !

Sizin sorunuzu gayet iyi anladım. Bobin gerilimi 220 v. olan kontaktörün kontaklarından 12 v. 24 v. 48 v. 110 v. 220 v. 380 v. geçirebilirsin. Aynı şekilde ;

Bobin gerilimi 24 v. olan kontaktörün kontaklarından 12 v. 24 v. 48 v. 110 v. 220 v. 380 v. geçirebilirsin.

Burada önemli olan kontakların çekilen akıma uygun seçilmesidir. 500 watt gücündeki bir alıcı 220 v. da 2,3 amper çekerken, aynı güçteki bir alıcı 24 v.da 21 amper çeker. HOŞÇAKAL

degerli arkadasim once verdiginiz bilgilerden dolayi size tesekkur ediyorum benim basit bir sorum olacak yanitlarsaniz sevinirim.
Kontaktorlerin yada yardimci rolelerin uzerinde rakamlar oluyor bunlar ne anlama geliyor
ornegin 1-11 6-32 vs
11 pinli role uzerinde yazan bierden onbire kadar olan rakamlarin pin rakamlari oldugunu anliyorum ancak bu rakamlarin karsisinda yazan 22 gibi 34 gibi rakamlarin ne oldugunu cozemiyorum lutfen yardim ederseniz sevinirim ayni sey kontaktorlerdede var saygilarimla

valla hocam nasil iletisim kurulur simdilik onuda bilmiyorum ozur dilerim
 
A1 ucuna 220 vAc verdiğin bir kontaktörün kumanda devreside 220 VAc olmalı.Yada tam Tersi
 
Konu Gerçekten Çok ama Çok uzatılmış ŞEF detaylı ve hakikatlı açıklamış Arkadaşların dediği gibide Teknik Bilgiler Doğrultusundadır...
 