Kontaktör bağlantısı nötr hattı olmadan yapılır mı?

PALAZÖMER

Üye
Katılım
24 Ocak 2020
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
27
3 Faz 1 Nötr sistemde, her faz ayrı yerlere gidiyor. Tabi nötrler ortak. Fazlardan bir tanesi pompaya gidiyor. Ben kontrol etmek ve korumak için kontaktör kullanacağım. Kontaktör sistemini pompanın bulunduğu yere değil de 3 fazın dağıtımı olan sigortada yapmak istiyorum. Doğal olarak kontaktör nötr hattı girip çıkmasının bir espirisi olmayacak. Bu şekil kontaktör çalışmasında bir sıkıntı olur mu?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Teknik olarak bi sıkıntı olmaz calisir fakat nötrü kontaktorden geçirmenizi tavsiye ederim. Hatta mutlaka termik role kullanın ve üzerinden de notru geçirin.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst