ben azerbeycanda yasıyorum kompazasyonda bır sorunum var kurulu gucum 850 amper 7 addet 20 kwar kondastor var nasıl yapmam gereklı sıstem kurumusum sartel atıyor bırde sayacta endeksı hıc ılerlemıyor sebebp nedır
Oradaki sistem nasıl işliyor. % olarak sınır değerler nedir?
Gerekli kondansatör miktarı için bazı bilgiler gerekebilir: Toplam kurulu güç, ortalama cosfi, yük çeşitliliği gibi...
850A üzerinden yol çıkarsak eğer:
P=1,732.U.I.cosfi
P=1,732.380.850.0,8
P~450kW
Qc=P.(tanfi1-tanfi2)
Qc=450.[tan(arccos 0,80)-tan(arccos 0,999)]
Qc=450.[0,75-0,045]
Qc=317kVAR
%10 toleransla beraber
Toplam 350kVAr kondansatör gerekebilir (en fazla).
cosfi2'yi 0,999 yerine 0,99 aldığımızda tam yükte indüktif /aktif oranı %14 olur en fazla (tan
arccos 0,99 = 0,14)
Fakat toplam kondansatör miktarı azalır bu durumdada (270kVAr + tolerens kadar)
Bu kadar kondansatörü kaldıracak şekilde kompanzasyon ana şalteri de gerekir.
Şalter atma sebebi farklı nedenlerden kaynaklanabilir:
Amperajı kurtarmaz,
Ayar sahası düşük tutulmuştur,
Bağlantısı gevşektir,
Şalter arızalıdır,
Sayacın modeli nasıl? Diskli mi elektronik mi? Siz haricen yük verdiğinizde de yazmamakta mı? Bir de hangi gücü yazmamakta: Aktif, indüktif, kapasitif
Sorununuzu detaylı bir şekilde anlatırsanız eğer çözüme ulaştıracak çeşitli fikirler gelecektir forumdan...