Kondanstör devreye girince lambalar neden göz kırpar

Öneri bilgisi.
Günümüz LED lambalar kapasitif özelliğe sahiptir.
Yani 220V gerilim bir kondansatör üzerinden geçerek LED gerilimi elde edilir ve uygun gerilim elde edilerek LED lere uyarlanır.
Bu kapasitif değer tüm tesisatta esasen kapasitif bir yük olarak görünür ve indüktif yükler ile zıt arkadaşlıkları bulunmaktadır.
Ana kondansörün devreye girmesi anında kapasitif yüklenme led lambaların gücünden çok çok fazla olacağı için anlık olarak ledlerin kondansatörlerini anlık olarak kısa devre ediyor gibi düşünebiliriz.
Led lambalarda kullanılan kondansatörler takribi 470nF civarında olup, düşük güçtedirler.
Ancak minimal olarak da olsa indüktif yüklere mutlaka kompanze olacaklardır.
Yani atıyorum toplam indüktif yük 1000var ise toplam led lambalar indüktif yükün belki de %1-10 gibi kısmını kompnze ediyor olabilir.
Ana kondansatörün iç direnci led lamba içerisindeki toplam kondansatörlerden çok daha az olacağı için bu kondansatörün devreye girmesi esnasında, lambaların kapasitörlerini anlık yüklemesi yani dışardan kısa devre gibi ettiği düşünülebilir.

NOT:
Önerim ve yazdıklarım teorik olup, tecrübe edilmemiştir. Bu teorilerimin genel ispatı için lamba tesisatının izolasyon trafosu ile beslenmesi durumundaki davranışları ile kesin sonuca gidilebilir.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
motorları eş zamanlı starlatmayın imkan varsa zaten o zaman komp da kademe kademe devreye alır
 

İletken kesitiniz yetersiz gibi 35 lik kablo maksimum 140 amper civarı akım taşırken sizin yük akımınız reaktif hariç 216 amper gerilim çökmesinin nedeni bu olabilir. Eğer bu akımlar geçmiyorsa bu defada gerilim harmonikleri incelenmeli.
 
sabah 7 akşam 4 yarı güç akşam 5 gece 12 3/2 güç gece 3 sabah 7 3/1 güç çalışmakta yani tam yüke girmesi imkansız çünkü ekmek çeşitleri zamanın değişik saatlerinde üretilip paketlenmekte dolayısıyle kesitte sorun yaşamıyoruz kablolar ful güçte dahi buz gibi

ana tmş 125 amp sıkıntı yok

ben harmonikten şüpheleniyorum
 
led lambaların besleme fazı ayrı ayrı ise tek fazdan besleyin tek fazda ise fazı değiştirin bakalım ne yapacak
 

Kaliteli bir analizör ile ölçüm almanızda fayda var.
 
Kaliteli bir analizör ile ölçüm almanızda fayda var.
dün gece kompanazasyonu devre dışı bıraktım düzeldi kompanazasyonu açtım tekrar sorun başladı

ayrı bir topraklama yaparak nötrü güçlendirsem faydası olurmu acaba
 
3. harmonik genelde nötür iletkeni düşük olan tesislerde görülür fakat önce emin olmak lazım
3x35+16 nötür bana ince gibi geliyor

topraklamadan deestekmi versem yoksa 25 mm nyy tek damar ile nötürümü desteklesem tadaşın bax dan

sizce hangisini yapsam

ana şalter 400 amper ana bax
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…