sırayla trifaze kondansatorlerin (1 1,5 2 2,5 5 7,5 10 20 ) kilowar
burada yazmadıgım aradegerlerde kondansatorler varmı bılmıyorum hepsinin faz basına çektiği akımların tablosu gereklı...

iyi calışmalar
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
şlem yanlış gibi neye göre hesaplıyorsunuz
İşlem doğrudur.

I=Qc/1,73.U

I akım kapasitesi
Qc KVAr cinsinden kondansatör değeridir.
U da uygulanan gerilimi belirtir. (400V)
 
Formül aklınızda kalmaz diyorsanız;
aynı örnek için 5000/ 3 (faz sayısı)=1666,67 VA bunuda voltaja bölerseniz 220 (faz-nötr) =7,57 amper (380 volt gerilime göre)
 
Bu tablonun aradığınız cevap olduğunu düşünüyorum. Bu tabloda istediğiniz değişikliği yapmak için aşağıda paylaşım adresinin verdiğim excel tablosunu paylaşıyorum.

bu tablodan da anlaşılacağı üzere, 400 V'luk 1 kVA bir kondansatörün gücü, 380 V gerilimde %10 civarında azalmaktadır.


saygılar...
 