kondansatör

oknbrk

Üye
Katılım
6 Ağu 2010
Mesajlar
31
Puanları
1
merhaba arkadaşlar 55 kw motor gerilim düşüklüğünden dolayı yıldızdan üçgene geçerken kontaktr bırakıyor kaç kwr lık kondansatör bağlamam lazım
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kumanda enstrumanlarinin mator kalkiş esnasındaki gerilim düşumunden etkilenmemesi için 380/24 ac uygun güçte trafo kullanılarak kontaktorler veya bobinleri 24vac olarak değiştirilebilir.
 
Kontaktör bobinler DC seçilmiş olsa,gerilim düşürmeye bile ihtiyaç kalmaz.
 
Sn.oknbrk, oldukça büyük bir kondansatör bağlamanız ve kalkınmadan sonra devre dışı etmeniz gerekecek. Pahalıya mal olur. Bobinleri DC ye çevirmek veya voltaj free özellikli bobin kullanmanın maliyeti ne olur veya kumanda devresine özel bir Line interaktif kesintisiz güç kaynağı bağlamanızın maliyeti ne olur, araştırmak gerekir.
 
ekstra bağlanıcak kondansatör üçgen ile birlikte devreye girecek şekilde 3. bir kontaktör ile devreye alınmalıdır.Yıldız üçgen arasına atarsanız kondansatörü motor üçgene geçemez...
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,850
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst