Kompanze Oranı

Katılım
13 Kas 2009
Mesajlar
252
Puanları
1
43 kw sözleşmesi olan iş yerinin oranı %33 reaktif %25 cap değilmidir.bu oranlara goreyse yapılan hesplara gore ceza cıkmaması lazım ama reaktife caza geliyor. ilk okuma A:9.197 R: 1.880 C: 931 son okuma.A:9.435 R:1.933 C:970 rediktor carpanı 40 %33gore ise ceza cıkmaması lazım ama reaktif cıkıyo buna gore R:%22 C:%16 CIKIYO
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

tknsyn

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
27 Eki 2007
Mesajlar
1,892
Puanları
481
Sn.hakan önder,ceza oranları talep gücü 30 kw 'a kadar olan aboneler için E 0,33 ve K 0,20 dir.30 kw dan büyük aboneler için E 0,20 ve K 0,15 dir.
 

fahri yetiş

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
5 Tem 2007
Mesajlar
5,136
Puanları
856
43 kw lık sözleşme gücü için ( 72 kw kurulu güç ) oranlar 20 / 15 dir.Siz,her ikisinden de cezaya giriyor olmanıza rağmen,kapasitif daha
fazla olduğu için,kapasitiften ceza yiyorsunuz.Tesisiniz problemli,ıslah etmeniz gerekir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

fahri yetiş

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
5 Tem 2007
Mesajlar
5,136
Puanları
856
Sözleşme gücü değil,KURULU GÜÇ esastır.Ekli yönetmeliğin 16.Madde,4. fıkrasına bakınız.
 

Ekli dosyalar

  • Müşteri hizmetleri.rar
    25.1 KB · Görüntüleme: 54
Konu Sah
Katılım
13 Kas 2009
Mesajlar
252
Puanları
1
20 ye 15 ise bu değerlere gore reaktife ve cap a ceza cıkması gerekmezmi
 

fabia

Üye
Katılım
22 Eyl 2006
Mesajlar
295
Puanları
1
Yaş
38
her iki reaktif değerinde sınırları aşması durumunda yüksek olan hangisi ise ona reaktif bedel tahakkuk ettirilir.diğerine tahakkuk etmez
 
Katılım
21 Eyl 2010
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
43
sözleşmeniz 43 kw ise kurulu gücünüz 72 kw civarındadır.dolayısıyla %20 - %15 değerlerini tutturmanız lazım.
 

evliya

Üye
Katılım
25 Mar 2007
Mesajlar
196
Puanları
1
Yaş
38
ceza oranlarını düşürmeniz lazım sistem hakkında bilgi verirseniz yardımcı oluruz
 

brc011

Üye
Katılım
9 Nis 2010
Mesajlar
140
Puanları
1
Yaş
45
kurulu gücü 50 kva ve altı olan işletmeler için oran 33-20 dir.yani sizin oranınız 20 - 15
 

Forum istatistikleri