tesisimiz 630 kva lık entes RG3-12CS güç kontrol rölesi kullanıyoruz 12 adet 3 tf47 simens kontaktör (30 kw ) ve 6 adet 25kvar lık kondansatör 6 adet 1,5 kvar lık kondansatör ve 6 adet otomat sigorta var ................................................... şimdi sormak istedigim kompanzasyonda kondansatör seçim tablosu varmı .......... mfarad olayını açıklayabilirmisiniz .............. 1kw eşit midir 1 v*a*r*cos ve kompanzasyonda cos 1 mi olmalıdır 0,8 mi ..... lütfen yardımvı olun özellikle kondansatör seçim tablosu olayına
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Ekteki bilgilerden yararlanabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • Komp.seçim tablolar.rar
    11.6 KB · Görüntüleme: 424
Bilgisayarınızdan olabilirmi?
 
teşekkürler haklısınız bilgisayarda sorun vardı mikrofarad la 1kw eşitmidir v.a.r.cos mü ve kompanzasyonda cos 0,8 mi olmalı 1 mi bakabilirmisiniz
 
tesisimiz 630 kva lık entes RG3-12CS güç kontrol rölesi kullanıyoruz 12 adet 3 tf47 simens kontaktör (30 kw ) ve 6 adet 25kvar lık kondansatör 6 adet 1,5 kvar lık kondansatör ve 6 adet otomat sigorta var ................................................... şimdi sormak istedigim kompanzasyonda kondansatör seçim tablosu varmı .......... mfarad olayını açıklayabilirmisiniz .............. 1kw eşit midir 1 v*a*r*cos ve kompanzasyonda cos 1 mi olmalıdır 0,8 mi ..... lütfen yardımvı olun özellikle kondansatör seçim tablosu olayına
Meraba; öncelikle söylemek gerekirse kademe seçimlerinde düzensizlik var 6 adet 25 kVAR , 6 adet 1,5 kVAR kondansatör kademeleri yerine daha farklı kapasitede seçenekler olmalı. Örneğin bu düzenekte 15 kVAR veya 20 kVAR ihtiyaç olduğunda sistem buna cevap veremez. 1,5 - 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15 - 20 - 25 kVAR gibi kademeler olduğunda, sistem her türlü ihtiyaç durumuna daha hızlı ve daha net cevap verebilecektir.
mfarad kondansatörlerde kapasite birimidir ve hiç bir zaman kompazasyon panosu yapılırken gözönünde bulundurulmaz bunun için gerekli olan değer gerilim , frekans ve güçtür .Kondansatörlerde güç VAR veya kVAR ile ifade edilir. Hiç bir zaman 1 kW = 1 kVAR olmaz. kW aktif güç birimidir, kVAR reaktif güç birimidir. Bunları birbirine karıştırmamak gerekir.
Kondansatör hesabı yapılırken tesisin reaktif gücü hesaplanarak gerekli kondansatör gücü bulunur.
Cosfi' ye gelince bu hiç bir zaman 0,8 olmaz , olursa ceza olur zaten. Cosfi herzaman 1 veya 1'e çok yakın olmalıdır. (0,995 gibi.)
Trafo gücü 630 kVA olduğu için siz %20 indüktif %15 kapasitif, reaktif oranlarına dikkat etmeniz gerekir. Cosfi 0,99 dan aşağı düşürse (+ veya -) ceza sınırlarına girersiniz.

Kondansatör seçim tablosundan kastın nedir anlaşılmıyor. Kontaktör seçim tablosu vardır ve birde kompanzasyon panosunda kullanılacak malzeme seçim tablosu vardır. Google'dan ararsan bunlarla ilgili sayısız tablolara ulaşabilirsin.
İyi çalışmalar