İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Faturanızdakı, veya belirli, sürede aldıgınız, aktif-ınduktuf reaktif-kapastif reaktıf degerlerini, ınduktüf/ aktif= %20 den az,
kapasıtıf / aktıf= %15 den az olması gerekır
bu dereı bulursanız, cezaya gırersenız..(50 kw, altındakı işletmelerde bu oran %33 ve %20 dir..
30 kw a kadar reaktif %33 kapasitis %20 30 kw ve üzeri reaktif %20 kap %15 i geçerse geçtiği oran kadar cezai işlem uygulanır.hesaplamasıda aktif reaktif ve kapasitif için ayrı ayrı son endeks - ilk endeks reaktif/aktif kapasitif/aktif yani reaktifin ve kapasitifin çıkan oranlarını aktife bölüyorsun.slm
Sayaclarda 3 zamanlı aktif ölçümde olsa reaktif Toplam aktife enerji tüketimine göre hesaplanır.
1.8.0
5.8.0
8.8.0 esas alacaksınız. T1,T2,T3 Zaman terimleri Aktif enerjinin kullanıldığı zamana göre kwh fiyatları değişir. Aktif-reaktif endüktif ve aktif reaktif kapasitif sadece T Değerine göre hesaplanır.
ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİARZ GÜVENİLİRLİĞİ VE KALİTESİ YÖNETMELİĞİ
Reaktif Enerjinin KompanzasyonuMADDE 11 – (Değişik:RG-23/10/2010-27738)
İletim sistemine doğrudan bağlı tüketiciler ve dağıtım lisansına sahip tüzel kişiler tarafından; iletim sistemine bağlantıyla ilgili her bir ölçüm noktasında ve her bir uzlaşma periyodunda, sistemden çekilen endüktif reaktif enerjinin sistemden çekilen aktif enerjiye oranı yüzde yirmiyi, sisteme verilen kapasitif reaktif enerjinin sistemden çekilen aktif enerjiye oranı ise yüzde onbeşi geçemez. Bu oranlar TEİAŞ tarafından uygun görülen iletim sistemine bağlı tüketiciler için farklı olarak uygulanabilir.
Elektrik dağıtım şirketlerinin abonelerine uyguladığı iki kademe reaktif tarifesi vardır.
1. Kurulu güç 50 kVA üzerinde ise reaktif/aktif oranları ;indüktif %20 - kapasitif %15 den az olmalı.
2. Kurulu güç 50 kVA altında ise reaktif/aktif oranları ; indüktif %33 - kapasitif %20 den az olmalı.
İyi çalışmalar.