kompanzasyon yapmıyor?

Sayın electra,

Hedeflenen cos fi değeri en az 0.985 olmalıdır. çünkü 0,95 cezaya girmektedir.
tasarımınıza göre 6,5 kVAR yeterlidir.
Dizilimi 0,5-1-1-1-1-1-1 kVAr olarak yapabilirsiniz.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Akım trafosunu değiştirdim,zaten bağlı olanda sağlammış.
 
electra ' Alıntı:
Akım trafosunu değiştirdim,zaten bağlı olanda sağlammış.

Şu anda durum nedir, sayın electra, sorun çözüldü mü ?
 
Anladım ki kompanzasyon işi,belli bir mesleki birikim ve tecrübeyle doğrudan alakalı bir iş.Ben ilk kez böyle bir iş yaptım doğal olarak randıman alamadım.Birde şöyle düşünüyorum;tasarladığım pano elimdeki malzemeye göre ortaya çıktı.Arızalı yada bozuk çıkan malzemenin bir yedeği yok alma gücümüzde yok zaten.napalım buda öyle olsun.Soruma yorum yapan değerli meslektaşlarıma tek tek teşekkür ederim,yorumlarınızdan çok şey öğrendim.yukarıda verdiğim en son tabloda 3 motorda kompanzasyonumuz çalışıyor e buda bize şimdlik yeter.Nede olsa sadece örnek bir pano.
 