Kompanzasyon Takip Programı Konpanzasyon v1.1

selimkay

Üye
Katılım
8 May 2007
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
39
Geriye doğru kayıt tutan uyarı veren güzel bir program Visualbasic ile hazırladım.
 

Ekli dosyalar

  • Kompanzasyon v1.1.rar
    6.8 MB · Görüntüleme: 603
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
güzel olmuş emeğinize sağlık
şık bir dizayn ve penceresi var.
İşyerlerinde elektrikçisi olmayıp da komanzasyon takibi yapanlar için yararlı bir program
 
50-60kb'lık excel dosya işimi her türlü görürken 6-7mb'lık setup'lı bir dosyayı tercih etmek hiçte işime gelmedi açıkcası yinede emeği geçenlere teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • Sayaç-takip.rar
    11.9 KB · Görüntüleme: 1,429
Reaktif ve kapasitif aynı oranda gidiyor ve cezaya giriyor
 
Reaktif ve kapasitif aynı oranda gidiyor ise,kompanzasyon hesabını hatalı olması,cosq ayrının hatalı olması,yüklerin geceli-gündüzlü değişkenliğinin olmasıdır.
 
Elinize sağlıkda, buna benzer bır takıp proğramını yanılmuıyorsam" teknikadam41" arkadaşda burda yayınlamısdı. Bende uzun süre kullandım..
 
kompanzasyon tüketilen amperle nasıl hesap edilir. örnek:şebekeden 200 Amper akım çekiliyorsa hesabı nasıl yapabiliriz.
 
kompanzasyon tüketilen amperle nasıl hesap edilir. örnek:şebekeden 200 Amper akım çekiliyorsa hesabı nasıl yapabiliriz.

Sorunuzu; "200 A'lik akım çeken bir yer için gerekli olan kondansatör gücü nasıl bulunur" şeklinde anlıyorum. Bunun için Qc=1,732*380*I*sinfi formülünden faydalanabiliriz. Burada bilinmeyen sinfi için aşağıda 2 farklı hesap yaptım. Farklı cosfiler içinde sinfi'yi bularak hesap yapabilirsiniz.

1-cosfi= 0,7 olarak alınırsa;

sinfi=karekök(1-0,7*0,7)=0,714
Qc=1,732*380*200*0,714= yaklaşık 94 kVAr olur.

2-cosfi=0,8 olarak alınırsa;
sinfi=karekök(1-0,8*0,8)=0,6
Qc=1,732*380*200*0,6= yaklaşık 79 kVAr olur.

saygılar...
 
kompanzasyon tüketilen amperle nasıl hesap edilir. örnek:şebekeden 200 Amper akım çekiliyorsa hesabı nasıl yapabiliriz.

Sormuş olduğun sorudan konuya çok yabancı olduğun aşikar. Tavsiyem siteden bu konuyla ilgili temel bilgileri edinmen.
Bu hesap cosQ değerini kafadan atıp kabulle ,sistemde yük denegelimi dengesizmi incelemeden gelişi güzel yapılmaz.
 
Son düzenleme:
Mesela !
 

Ekli dosyalar

  • Tek Zamanlı.rar
    17.3 KB · Görüntüleme: 66

Forum istatistikleri

Konular
128,271
Mesajlar
916,367
Kullanıcılar
450,098
Son üye
akaremir31

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst