kompanzasyon sorunu

Katılım
19 Eyl 2007
Mesajlar
56
Puanları
1
Yaş
39
sayın kontrol kalemi sakinleri iyi günler!!!tesisimizde 2000kva trafo varayrıca1000kva da yedek trafo var.2000kva lık trafonun kompanzasyonunda sorun var tesis tam kapasitede çalısırken reaktir röle tüm kondansatör gruplarını devreye almasına rağmen yetersiz kaıyor reaktif röle üzerindeki enüktif ısığı yanıyor ve bende 1000kvalık yedek trafonun kompazyonundan sadece bir grubu manuel olarak devreye alıyorum ve endüktif ısıgı sönüyor.YETERSİZLİĞİ önlemek için ne yapmalıyım .şimdiden teskkür ederim
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İlk olarak atmış sigortalar varmı onlara bakın. Sigortalarda sorun yoksa kondansatörleriniz değer yitirmiş gibi görünüyor. Kondansatörlerin sağlam olduğundan eminseniz kontaktörlerin kontaklarında da sorun olabilir.
Kondansatörlerin bacaklarından etiket değerinden farklı değerlerde akımlar geçiyorsa kondansatör arızalıdır. Bir bacaktan hiç geçmiyor diğerlerinden az geçiyorsa ya kondansatör ya da kontaktör arızalıdır. Bazen grup sigortaların da tek tarafı arızalanabilir.
Kompanzasyon sisteminde hiç bir sorun yoksa eğer, işletmedeki makinelerin tamamına (ilave makine hattı kurulmuşsa eğer) panodaki toplam kondansatörler yeterli gelmiyordur. Boşta kedeme yoksa eğer, son kademelere paralel kademe eklenerek sorun giderilebilir.
 
Hesaplama yapılırken gerekli kondansatör gücü eksik hesaplanmış da olabilir , tesisinizin ne kadar reaktif çektiğini ve 2000kva lik trafonun kompanzasyon panosunun bu gücü karşılayıp karşılamadığını kontrol etmeniz faydalı olur
 
Rolenin tipini yazarsanız daha doğru açıklamalar alabilirsiniz. Çünkü role bizim girdiğimiz parametrelere göre "eksik kompanzasyon / normal veya aşırı kompanzasyon" uyarıları verir. Siz faturalandırmaya esas olan sayaç üzerinden takibinizi yapın. Sayaç ekranındaki endüktif veya kapasitif sembolleri gözleyerek devreye manuel aldığınız kondansatörün sayaç ekranındaki yaptığı değişikliği de yazarsanız panonun durumu daha da netleşir.
 
sayın kontrol kalemi sakinleri iyi günler!!!tesisimizde 2000kva trafo varayrıca1000kva da yedek trafo var.2000kva lık trafonun kompanzasyonunda sorun var tesis tam kapasitede çalısırken reaktir röle tüm kondansatör gruplarını devreye almasına rağmen yetersiz kaıyor reaktif röle üzerindeki enüktif ısığı yanıyor ve bende 1000kvalık yedek trafonun kompazyonundan sadece bir grubu manuel olarak devreye alıyorum ve endüktif ısıgı sönüyor.YETERSİZLİĞİ önlemek için ne yapmalıyım .şimdiden teskkür ederim

soruyu kendiniz cevaplamışsınız.elle devreye aldığınız kademe değeri kadar 2000 kva lık trafonun kompanzasyon panosuna ilave yapın veya 2000 kvanın en son kademesinin kontaktör bobin ucundan elle kaptırdığınız 1000 kva lık trafonun kompanzasyon panosundaki kademenin bobin ucuna bir kablo çekip otomatik olarak devreye girmesini sağlayınız.
 
Bir yerde anlıyamadım, taa, en başda.. İki trafonuz var, ıkı trafonunda AG, baralarında kompansazyon tesisiniz var. 2000 kVA trafonun reaktıf rölesinde, endüktif ısıgı yanıyor, sız dıger 1000 kva trafonun kompansazyon panosunda kondansatör gurubu devreye alıyorsunuz, durum normal dönuyor. Her iki trafonun kompansazyon panoları birbirinden bagımsız değilmi,tek RGK ıle ıkı trafon kompansazyonunumu kontrol edıyorsunuz. Daha fazla acıklama yapmak mümkünmü,,
 
sayın zeybek !! trafo kompanzasyonları birbirinden bağımsız 1000kva yedek olarak çalışmamakta a.g şalteri kapalı.2000kva trafonun kompanzasyonu yetersiz kalıyor.bende 1000kva nın kompanzasyonundan bir grubu manuel olarak alıyorum ve kompanzasyon yeterli oluyor .benim amacım bu yetersizliliği nasıl önlemek

sayın amasyalı öncelikle teşekkür ederim.reaktif rölede bir ayar yapmamız gerkiyor mu?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
sn genç arkadaşın dediği gibi varsa devredışı kalmış kademeleri bulup düzeltin, yoksa sn amasyalının söylediği gibi, manuel ne kadar ialve yapıyorsanız diğer kompanzasyonda o büyüklükte bir ilave yapın 2000 kva lık trafoya.
 
trafonuzun sabit kondansatör grubu var mı? Eğer yoksa trafonuza sabit kondansatör grubu ekleyerek bu sorunu çözebilirsiniz. ya da mevcut kondansatör gruplarından bazılarına ilave ederek kapasiteyi arttırırsınız...
 
arkadaşların dediklerine tamamen katılıyorum ayrıca en masrafsız çözüm 2000kva lık panoyu kontrol eden rgkr den 1000 kva lık panonun kademelerine çekeceğin kademe kablolarıyla her iki panonun kondansatörlerini de aynı anda kontrıl edebilirsin
malesef hala kublajlı çalışan rgkr hala çıkmadığı için bu gibi yedekli yada kublaj lı panolarda eşit yaşlanma yapmak sorun oluyor hepinize iyi çalışmalar
 

Forum istatistikleri

Konular
128,197
Mesajlar
915,761
Kullanıcılar
449,977
Son üye
keskiyan

Yeni konular

Geri
Üst