Kompanzasyon problemi hk

Bu röle ile çözüm bulman zor led aydınlatma var diyorsunuz led ler kapasitifi arttırır şönt reaktör bağlamanız lazım ama bu röle şöntreaktörü desteklemez!Birde @sami inci abiden öğrendiğim eğer akım trafosu yüzde birden daha az akım geçerse sistemden geçen akımı algılamaz ve reaktif güç kontrol rölesine komut vermez!
Sont reaktör takilmaz ki, imkânlarımız kısıtlı berkan
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Reaktif rakamınız hangi faz/fazlardan gel-
diğini tesbit edip,o fazlara reaktif miktarı
kadar şönt reaktör bağlamanız gerekir.Re-
aktiflik değişken ise,röleyi,reaktör sürücülü
veya mevcut sisteminize SVC türü sürücü
ilave etmeniz çözüm olur.Bu işte pazarlık
olmaz (berkana söylenene karşılık ).
 