kompanzasyon, kael varkombi-12-pc-tft

Kondansatörlerin,1,3 katı akım çekmesine ! müsaade edilir.Sigortanın açma karakteristikleride 1,1x In den başlar.Bu durumda,1,3 x 1,1 = 1,43 kat akım,herzaman için müsaade edilmesi gereken akımdır.Bu rakam,1,6-2 olarak uygulanıyor.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sami bey, listeyi sipariş etmekden önce şöyle bir şey daha sorayım konun oturması amacıyla,
30 kvar ın gereksinimlerini takip edelim.
43 A gereksinimi olduğu yazmış 1,6 katı 63 A geçtiği için mecbur 100 A sigorta istemiş. Ancak kademe kablo kesiti 6 mm2.
aşırı akım çektiğinde kablo kavrulur sigorta açmaz. kablo kesiti 100 A geçmesi gerekmez mi?


Kablo için,havadaki akım değerine bakmak gerekir.
 
pano üzerinde büyük kademeleri küçülteceğim. sigorta ve kondansatörler değişecek. büyük değerli kontaktörlerin kalmasının bir zararı olur mu?
 
Tam tersine.ömürlerini uzatmış olursunuz.
 
kompanzasyon ile ilgili sıkıntılarımız bulunmakta.
ekran görüntüsünü aşağıda bilginize sunuyorum.
ilk 3 kademe boş gibi. ama orada da kondansatör var.
bu 3 kademeyi söküp tesiste göre kondansatör nasıl takabilirim?
kendi otomatik tanıyor mu?
bilen arkadaşlar yardımcı olabilir mi?
Arızayı nasıl çözdünüz yazmamışsınız... Aynısı benimde başımda... Bilgilendirseniz sevinirim
 

Forum istatistikleri

Konular
128,245
Mesajlar
916,146
Kullanıcılar
450,052
Son üye
Fatihkaya00

Yeni konular

Geri
Üst