kompanzasyon, kael varkombi-12-pc-tft

Merhaba,
Çok şükür ceza yemeden bu ayı atlattık. Şimdi kolları sıvayıp kompanzasyon kademelerini yeniden tasarlama zamanı.
Çok fazla soru sorunca karmaşıklık çıkıyor. Aşama aşama sorunlarımı yazayım umarım tek tek tarifinizle halledebilirim.

Hatırlarsınız muhtemelen,
ilk 3 kademede hiçbirşey olmadığı tft ekran resmini paylaşmıştım. Olmayan 3 kademedeki ortak özellik, kontaktör üzerindeki yanık kablolar. Bununla ilgili olarak;
sorun bundan kaynaklanıyor olabilir mi?
kontaktörün tamamı mı değişmeli? sadece yazmaz kablo bulunabilir mi?
Bir de pano sıralaması ile röle sıralaması farklı. mesala yanık kablo üzerinde c5 yazan kontaktör röle sıralamasında 1. sırada. bu röle sıralamasını pano sıralaması haline getirebilir miyim?
 

Ekli dosyalar

  • 20161125_160238.jpg
    20161125_160238.jpg
    150.5 KB · Görüntüleme: 15
  • 20161205_133556.jpg
    20161205_133556.jpg
    211.8 KB · Görüntüleme: 16
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Geçmiş olsun.Daha önceki uyarılara ilaveten.
-Simens kompanzasyon kontaktörleri,maalesef,kendileri sorun kaynağıdır.Bu vesile ile komple değiştirmenizde yarar var,
-Yanık kablo değişimi yerine,üst blok komple değişir,
-O kabloların ( yol verme direncidir ) yanması,kontaktörü klasik kontaktör haline getirerek ömrünün azalmasına sebep olur.Çekiyorsa ve kondansatör sağlamsa,kompanzasyon işlemi yapılıyor demektir,
-Sıralamanının önemi yoktur.Röle,kendi öğrendiğine göre çalışır.
 
-O kabloların ( yol verme direncidir ) yanması,kontaktörü klasik kontaktör haline getirerek ömrünün azalmasına sebep olur.Çekiyorsa ve kondansatör sağlamsa,kompanzasyon işlemi yapılıyor demektir,
yanık kablolu kontaktörlerin tft deki ilk 3 kademe ile örtüşmesi tesadüf müdür?
 
Tesadüf.Sonrakilerde de ( simens olanlarda ) olacak ! bekleyin.
 
Formumuz üyelerınden, sn Ethem GUner bey, KAEL ın teknık danısmanıdır. Eger ulaşabılırsenız size zevkle yardımcı olacakdır..Uzun zamandır konuyu takıp edıyorum, anlaşın sorunuz çözülmedi. Imkanın varsa, kendisini rölenın yanından arayın. Tel. 0 535 2773070
 
Formumuz üyelerınden, sn Ethem GUner bey, KAEL ın teknık danısmanıdır. Eger ulaşabılırsenız size zevkle yardımcı olacakdır..Uzun zamandır konuyu takıp edıyorum, anlaşın sorunuz çözülmedi. Imkanın varsa, kendisini rölenın yanından arayın. Tel. 0 535 2773070
teşekkür ederim. gün içerisinde arayıp sonucu buradan yazacağım inşallah
 
Ethem Bey ile görüştüm. Kondansatör, kontaktör, sigorta üçlüsünden birinde arıza olabileceğini söyledi kademeleri baştan yapacağım için bu sorunu şimdilik erteleyelim.
Ekte belirttiğim listeye göre malzeme seçimi yapacağım ancak birkaç şey danışmak isterim
Ör 20 kvar kondansatör kademesi oluşturacağız.
Nominal akıma 29 A demiş ama sigortaya 63 A demiş. 40 A kullanmak yerine neden 63 A kullanmış?
Bir de elimde çıkma kondansatörler var sağlam olup olmadığını nasıl anlayabilirim. (Sadece multimetre var)
 

Ekli dosyalar

  • Kompanzasyon ŞaLT Seçimi.doc
    79 KB · Görüntüleme: 8
-Kondansatör sigorta akımları,kural olarak,kondansatör akımının ( C-NH )1,6-2 katı seçilir,
-Ölçü aleti ile ölçmek yerine,enerjilendirip akım ölçerek yapmak en sağlıklısıdır.% 10 eksik olanları kullanmasanız iyi olur.
 
sami bey, listeyi sipariş etmekden önce şöyle bir şey daha sorayım konun oturması amacıyla,
30 kvar ın gereksinimlerini takip edelim.
43 A gereksinimi olduğu yazmış 1,6 katı 63 A geçtiği için mecbur 100 A sigorta istemiş. Ancak kademe kablo kesiti 6 mm2.
aşırı akım çektiğinde kablo kavrulur sigorta açmaz. kablo kesiti 100 A geçmesi gerekmez mi?
 
sami bey, listeyi sipariş etmekden önce şöyle bir şey daha sorayım konun oturması amacıyla,
30 kvar ın gereksinimlerini takip edelim.
43 A gereksinimi olduğu yazmış 1,6 katı 63 A geçtiği için mecbur 100 A sigorta istemiş. Ancak kademe kablo kesiti 6 mm2.
aşırı akım çektiğinde kablo kavrulur sigorta açmaz. kablo kesiti 100 A geçmesi gere
bir de sigortayı 1,6 katı seçiyoruz. akım belli periyotlarda yüksek aktığı için midir? çünkü çizelgede kontaktör seçerken nominal akım baz alınmış
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,317
Kullanıcılar
449,852
Son üye
ddknght

Yeni konular

Geri
Üst