Slm arkadaşlar RGKR den reaktif cezaya girip girmediği mi nasıl analayabilirim detaylı bilgisi olan cevap verebilir mi ? teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Slm arkadaşlar RGKR den reaktif cezaya girip girmediği mi nasıl analayabilirim detaylı bilgisi olan cevap verebilir mi ? teşekkürler


reaktif güç/ aktif güç = yüzdelik olarak ceza

kurulu gücünüz 50 kva altında ise indüktif % 33 kapasitif % 20 dir.

kurulu gücünüz 50 KVA ve üstü ise indüktif % 20 kapasitif % 15 dir.

röle ekranında hem aktifi hem reaktifi görebilirsiniz
 
özelden mail adresi iletirseniz size xlsx formatında program vereyim. çok zorlanmazsınız
 
evet hocam. eklemek istedim ama format desteklenmiyor yazdı. neden anlayamadım.
 
Yemin ediyorum sırf bu insanlar yüzünden paylaşım yapmaya son verdim. Kimse kusura bakmasın bu işin sorumlusu foruma zarar veren bu ve buna benzer insanlardır.
Allah'a havale ediyorum... Allah ceza verenlerinde ödül verenlerinde en yücesidir.
 
Kocaman adamsın bana özelden p..ç dedın annesi yasarmı yasamazmı adamın bırıne sivaslı oç dedin. Bana baska neler dedin. Adresini verdin adamsan delikanlıysan gel dedin. Haalada devam ediyorsun yasına basına bakmadan. Bide duygu sömürüsü yok giderim yok yazmam. Admin ben haksızsam siler beni . Olur biter. Çokda fifi
 

Forum istatistikleri

Konular
128,245
Mesajlar
916,145
Kullanıcılar
450,052
Son üye
Fatihkaya00

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst