Kompanzasyon etkileyen

destan123

Üye
Katılım
26 Eyl 2017
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
31
Merhaba ben birşey öğrenmek istiyorum nette falan bulamadım şimdi kompanzasyon ups led ampul tasarruf ampul vb neden kompanzasyon etki ediyor mesela bir işletmeye baktım kapasitiften sürekli ceza yiyor kompanzasyon devreye girmiyor mecburen şönt reaktör kullanacağım ama led vs kapasitif oluyor ??
Teşekkür ederim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Peki kapasitif cezaya giriyorum şönt rolesi yetmez mi ? Bir yurt led ampul ve florasan var talep idilen güç 55 kw sayaç değerleri resimde
 

Ekli dosyalar

  • 20170922_155535.jpg
    20170922_155535.jpg
    108.9 KB · Görüntüleme: 12
Pusulanız,Sarraf'ın ! peçetesine benzemiş ;).Kapasitifiniz değişken ise,sabit reaktör yerine,ihtiyaç kadar reaktör sürücü bağlamanız gerekir.
 
Son düzenleme:
Yazı bana ait değil;) ben okulu yeni bitirdim bu yüzden fazla bilgim yok reaktör sürücü derken biraz daha açar mısınız cevaplarınız için teşekkür ederim
 
Öncelikle,ne kadar reaktöre ihtiyacınız olduğunu bilmelisiniz.Bunun için,normal çalışma düzeninde,asgari 24 saatlik 8.8.0 ( sayaçtaki ) değeri takip ederek yola çıkabilirsiniz.Ayrıca,saat saatte bu değeri not edip,sabit miktarı tesbit ettikten sonra,kalanı için SVC sürücülü reaktör ilave edersiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,213
Mesajlar
915,861
Kullanıcılar
449,995
Son üye
osmanguney15

Yeni konular