kompanzasyon akım dengesizliği

Katılım
9 May 2008
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba arkadaşlar ;
Kompanze ile ilgili bir sorum olacak,yeni yapılan bir kompanzasyon panosunda cos fi değerleri R:0,98 S:0,97 T:-0,9 ve 1 arasında röle devamlı olarak alarm durumuna geçiyor çekilen akımlarda dengesizlik var acaba T fazı için cos fi değerinin böyle olmasının ve rölenin alarm vermesinin tek sebebi akım dengesizliğimidir yoksa başka sorunlarda varmıdır.
Akım değerleri R:32 A S:43 A T:58 A yaklaşık olarak ...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Alıcılarınızın karakterine bağlı olarak,yükleriniz değişik Cosq değerlerinde.Monofaze kondansatör de devreye alabilen bir röle sistemine
geçmeniz gerekir.
 
Sistemde monofaze kondansatörde var entes rg3-12 güç kontrol rölesi kullandık 1. kademe trifaze iki üç ve dört mono faze beş altı yedi ve sekiz trifaze ama sorun devam ediyor akım trafolarında bir sorun varsa nasıl kontrol edebiliriz
 
Rölenizin,akımları da gösterdiğini hatırlıyorum.Başka bir ölçü aleti ile karşılaştırabilirsiniz.Program da 10 olması gerekir.Rölenizden yararla-
narak,fazlardaki reaktif ihtiyacını da tesbit edebilirsiniz.
 
sanırım monofaze kondansatörlerin yeterli değil.
ölçüm yapıp ona göre tekrar düzenleme yapman lazım
 
sanırım monofaze kondansatörlerin yeterli değil.
ölçüm yapıp ona göre tekrar düzenleme yapman lazım

Monofaze kondansatör yetersiz olabilir ama 4. kademe t fazında ve 4. kademe devrede değil ve t fazı -0,9 gösteriyor.Yani Rc yüksek gibi
 
T fazındaki monofaze kondansatör devrede olmadığı halde T fazı -0,9 yani kapasitifte. T fazında monofaze ups falan mı var? T fazından çekilen akımda diğerlerinde yüksek öncelikle buna bakınız yani T fazını kapasitife sokan durum nedir. Tavsiyem öncelikle kondansatörlerinizi pensampermetre ile tek tek kontrol edin. Bir fazı diğerinden farklı dengesiz akım çeken kondansatörler var mı? Bu bir neden olabilir.
Sorun o fazın monofaze ups veya başka nedenle kapasitif eksende çalışması ise entes'in reaktör bağlanabilen RG3-15 serisi kullanmanız gerekecek veya kayıplarına göz yumarak sabit reaktör bağlayacaksınız. Alarm vermesi için girilen bazı set değerleri var orada değer aralıklarını yanlış girmiş olabilirsiniz yada röle tam kompanzasyon yapamadığı için uyarı vermekte.
 
evet öncelikle sistemi kapasitife sokan sebebi bulsn iyi olur.kondansatörmü yoksa alıcımı
 