Kompanzasyon şalteri nasıl seçilmeli?

fearalive

Üye
Katılım
17 Nis 2008
Mesajlar
54
Puanları
1
Yaş
39
Kompanzasyon şalteri seçilirken neler dikkate alınmalı, güvenlik payı ne olmalı?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kompanzasyon ana devresi için ,şalter yerine NHsigortalı besleme en uygun uygulamadır. Otomatik sigorta kullanılacak ise,bağlı olduğu noktadaki kısa devre akımına uygun ve C karakteristikli grup otomat
kullanılabilir.Akım değeri olarak,nominal akımın 2,5 katı uygundur.
 
Sigortalı yük kesici nh uygun olur akım kesme kapasitesi 120ka gibi çok yüksek bir değerde olduğu için.
 
arkadaş galiba kompanzenin ana şalterini soruyo siemens kullanıyoz biz gayet sağlıklı ve hassas
 